Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли информация в нормативных документах о том, какой именно должен быть запас при выборе вводного автоматического выключателя (20%, или 15%, или 10% или другое значение?).
Заранее благодарю за ответы.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена_инженер, ГЛАВА 3.1 ПУЭ. Если это про все тот же магазин с ТУ на 15кВт, то вряд ли Вам разрешат автомат больше 25А, впрочем, если в расчетах покажете косинус ниже 0,92, то, возможно, получится выйти на 32А, ну или если не получится равномерно распределить нагрузку по фазам

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
или если не получится равномерно распределить нагрузку по фазам
такий аргумент на облів, як правило, не діє.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
такий аргумент на облів, як правило, не діє.
sashkoMTM, а там большого перекоса и не нужно. 15кВт при косинусе 0,92 получается почти 25А. При наличии нескольких относительно мощных 1ф потребителей может не получится избавится от перекоса. Но если расчет показывает 12кВт, то да - перекос это не аргумент

 