Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли информация в нормативных документах о том, какой именно должен быть запас при выборе вводного автоматического выключателя (20%, или 15%, или 10% или другое значение?).
Заранее благодарю за ответы.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Елена_инженер, ГЛАВА 3.1 ПУЭ. Если это про все тот же магазин с ТУ на 15кВт, то вряд ли Вам разрешат автомат больше 25А, впрочем, если в расчетах покажете косинус ниже 0,92, то, возможно, получится выйти на 32А, ну или если не получится равномерно распределить нагрузку по фазам

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
или если не получится равномерно распределить нагрузку по фазам
такий аргумент на облів, як правило, не діє.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
такий аргумент на облів, як правило, не діє.
sashkoMTM, а там большого перекоса и не нужно. 15кВт при косинусе 0,92 получается почти 25А. При наличии нескольких относительно мощных 1ф потребителей может не получится избавится от перекоса. Но если расчет показывает 12кВт, то да - перекос это не аргумент

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю