rga, не знаю, возможно это сейчас не актуально или не по теме, но когда-то делал встроенное ТП и очень долго не получалось сделать так чтобы один из входов в ТП был не из паркинга, выход разрешили делать только через тамбур мотивируя это тем что при открытии дверей между паркингом и РУ-0,4кВт в РУ 0,4 образуется пожароопасная зона
Не думаю, что это корректно.
Согласно определению из НПАОПа:
5.2.1 Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества ...
Пожар в соседнем помещении не прибавляет этих самых горючих веществ.
Здесь другое. При открытии дверей происходит задымление смежного отсека. Двери имеют нормированную огнестойкость ниже, чем стены, поэтому прогорят быстрее и огонь перекинется в соседний отсек. Если паркинг подземный, то и эвакуироваться из него сложнее, и тушить его сложнее. Поэтому, думаю, и есть запрет на выход в паркинг дверей помещений ТП и некоторых других (ДБН В.2.3-15, п.6.1 Прим.2 и п.6,19).