5. Я не понимаю зачем задавать вопрос и затевать дискусию, если все уже решено?
Что бы в будущем делать правильно
Из ПУЭ:
1.7.145 У стаціонарних електроустановках з типом заземлення системи ТN
функцію захисного (РЕ-) і нейтрального (У-) провідників можна поєднувати в
одному РЕ-провіднику, якщо його переріз є не меншим ніж 10 мм2 - для мідних
і 16 мм2 - для алюмінієвих провідників, а частину електроустановки, яку розглядають, не захищено ПЗВ
Т.е. если питающий кабель меньшего сечения, то это не будет считаться заземлением опор по TN-C и тогда единственный выход или тащить еще один отдельный бронированный кабель АВБбШВ (1х16) или заземлять каждую опору отдельным контуром заземления на 30 Ом?
Если использовать систему TN-C-S, то PE-проводник можно использовать любого сечения, хоть 1,5 мм?
Просто нет логики. Сопротивление по меди 4 мм кв меньше, чем сопротивление у 1,5 мм кв.
Но вот если TN-C-S, то можно хоть человеческий волос использовать и все прокатит.
Странно...
А если, к примеру, нужно заземлить светильник в цеху по системе TN-C, то к нему-то же нужно тянуть отдельный заземляющий проводник сечением 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию?