Якщо Ви ставите КТП врізаючись в існуючий кабель - то в принципі можливо обійтись без розрахунків. Без опору системи Ви не зможете коректно розрахувати трифазний струм КЗ який буде необхідний для вибору ряду обладнання. Тому найкращий вихід брати вихідні дані струмів і уставок РЗА в місцях підключення

Offline Novi4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ТКЗ. Запрос данных
« Reply #16 : 29 Квітень 2021, 18:34:37 »
Спасибо СУГОР и ZoloS, буду разбираться. Жаль что не всегда есть возможность получить все исходные данные (трассу (длину, тип и сечение кабеля)от тр-ра до распред.щитка). hmmmm

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет ТКЗ. Запрос данных
« Reply #17 : 29 Квітень 2021, 23:49:38 »
Жаль что не всегда есть возможность получить все исходные данные (трассу (длину, тип и сечение кабеля)от тр-ра до распред.щитка). hmmmm
по идее, где-то должен быть проект. В щите должна быть схема

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю