Ув.форумчани , такой вопрос. Имеется офисное помещение, приточно-вытяжная вентиляция. ОВиК прислал проект с огне задерживающими клапанами, в местах пересечения перегородки EI30 разместил огнезадерживающие клапаны. Это 1 противопожарный отсек, там где вент.проходит через перегородки 1-го типа я вижу смысл ставить озк, но в каждое помещение.... по нормам ОВиК вроде как они правы...
Может быть есть еще какие то нормы, исключения
помогите  :wall:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнезадерживающие клапаны
« Reply #1 : 23 Лютий 2021, 13:02:07 »
Это 1 противопожарный отсек, там где вент.проходит через перегородки 1-го типа я вижу смысл ставить озк, но в каждое помещение....
ОЗК устанавливаются в перегородках с нормированной степенью огнестойкости, а не только если они 1 типа. Это звучит как: "у місцях перетину повітроводами (крім повітроводів систем проти димного захисту) протипожежних перешкод у відповідності з ДБН В.1.1-7".
Если перегородки не норимрованы, то тогда не надо.
по нормам ОВиК вроде как они правы...
На какие пункты ДБНа ссылаются проектировщики в обосновании?

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнезадерживающие клапаны
« Reply #2 : 23 Лютий 2021, 16:10:19 »
Это 1 противопожарный отсек, там где вент.проходит через перегородки 1-го типа я вижу смысл ставить озк, но в каждое помещение....
ОЗК устанавливаются в перегородках с нормированной степенью огнестойкости, а не только если они 1 типа. Это звучит как: "у місцях перетину повітроводами (крім повітроводів систем проти димного захисту) протипожежних перешкод у відповідності з ДБН В.1.1-7".
Если перегородки не норимрованы, то тогда не надо.
по нормам ОВиК вроде как они правы...
На какие пункты ДБНа ссылаются проектировщики в обосновании?


ДБН В.2.5-672013 Опалення та Конд.  в нём как раз эти пункты и прописаны , а перегородки,да-огнестойкие EI45. Бедный заказчик, по 2-3 ОЗК  в каждую комнату, ему обойдётся дороже чем вся разводка вент.короба. Купи Озк к нему привод, этот привод посади на диспетчеризацию...жесть

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнезадерживающие клапаны
« Reply #3 : 24 Лютий 2021, 09:41:03 »
а перегородки,да-огнестойкие EI45
А требуются огнестойкие? То, что по факту они такими оказались - это одно, больше - не меньше. Но если строительными нормами эти перегородки не регламентируются, то EI просто не указывается на чертежах, и будет счастье. Но это к архитекторам.
Или у вас этот вопрос риторический из любопытства?

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнезадерживающие клапаны
« Reply #4 : 25 Лютий 2021, 08:17:17 »
а перегородки,да-огнестойкие EI45
А требуются огнестойкие? То, что по факту они такими оказались - это одно, больше - не меньше. Но если строительными нормами эти перегородки не регламентируются, то EI просто не указывается на чертежах, и будет счастье. Но это к архитекторам.
Или у вас этот вопрос риторический из любопытства?
Эти перегородки  офисных помещений на путях эвакуации, и собственник здания заставил сделать огнестойкими.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Огнезадерживающие клапаны
« Reply #5 : 25 Лютий 2021, 09:51:31 »
Эти перегородки  офисных помещений на путях эвакуации, и собственник здания заставил сделать огнестойкими.
Ну тогда все честно.
У нас тут как раз идет гостиница. Так вот сколько номеров, столько и ОЗК.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю