Автор Тема: Оповещение в смежных помещениях  (Прочитано 3297 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДБН В.2.5-13-98* было требование устанавливать оповещатели в смежных помещениях, если эвакуация из них происходит через то помещение, которое подлежит тушению.
В 56-м это требование, вроде, исчезло.
Никто не встречал его в других нормативных документах? Оно, вроде как разумное.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение в смежных помещениях
« Reply #1 : 16 Червень 2020, 15:20:21 »
На мой взгляд в этом особой необходимости нет. Так как с оповещением справится СО, которое необходимо устраивать во всех помещениях.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение в смежных помещениях
« Reply #2 : 16 Червень 2020, 16:09:05 »
На мой взгляд в этом особой необходимости нет. Так как с оповещением справится СО, которое необходимо устраивать во всех помещениях.
Я бы не сказала. Эвакуация, предполагаемая СО, длится дольше. Причем, возможна задержка на проверку до 2 минут.
Выскочить из смежного помещения нужно за 30 сек, до начала тушения. Иначе, можно оказаться запертым в этом помещении.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение в смежных помещениях
« Reply #3 : 16 Червень 2020, 17:29:54 »
Я бы не сказала. Эвакуация, предполагаемая СО, длится дольше. Причем, возможна задержка на проверку до 2 минут.
Выскочить из смежного помещения нужно за 30 сек, до начала тушения. Иначе, можно оказаться запертым в этом помещении.
Согласен! При єтом думаю (сугубо субъективно), что следует сосредоточить внимание на таком обстоятельстве - а может ли осуществляться эвакуация "через то помещение"? Скорее всего нет! Иначе условия безопасной эвакуации будут нарушены. Там много нюансов...
Таким образом на практике скорее всего вряд-ли встретится.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение в смежных помещениях
« Reply #4 : 16 Червень 2020, 17:54:32 »
что следует сосредоточить внимание на таком обстоятельстве - а может ли осуществляться эвакуация "через то помещение"?
Смежные помещения они и есть смежные, что выход из них - только через другое помещение, которое и будет путем эвакуации.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение в смежных помещениях
« Reply #5 : 16 Червень 2020, 21:32:58 »
Смежные помещения они и есть смежные, что выход из них - только через другое помещение, которое и будет путем эвакуации.
Дело вряд-ли в смежности или не смежности!
Есть чёткие критерии по которым можно определить выход является эвакуационным или нет, путь движения является путём эвакуации или нет!
Все требования изложены в ДСТУ 8828:2019. Более конкретно и наглядно в НАПБ А.01.001-2014 и ДБН В.1.1-7:2016.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение в смежных помещениях
« Reply #6 : 16 Червень 2020, 21:53:32 »
Более конкретно и наглядно в НАПБ А.01.001-2014 и ДБН В.1.1-7:2016.
Ну да, именно согласно этим документам и является.

Но вопрос не в этом. В ДБН В.2.5-13-98* была норма:
1.5.24   В помещениях, защищаемых установками объемного пожаротушения, и перед входом в них должна предусматриваться звуковая и световая сигнализация - (табло "Газ (Пена, Порошок) - уходи!", "Газ (Пена, Порошок) - не входить!").
Аналогичная сигнализация должна быть перед входом:
-   в смежные помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения;
-   в помещения, имеющие защищаемые каналы, подполья, пространства за подвесным потолком.


Меня интересует, осталось ли где-то это требование.
« Останнє редагування: 16 Червень 2020, 21:58:45 від rga »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещение в смежных помещениях
« Reply #7 : 17 Червень 2020, 08:49:09 »
Меня интересует, осталось ли где-то это требование.
Ок. Информации о наличии такой нормы у меня нет.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: