Автор Тема: Сечение заземляющего проводника при заземлении нулевой точки силового трансформатора.  (Прочитано 6216 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, подскажите каким нормативным документом регламентируются сечение и МАТЕРИАЛ, из которого изготавливают заземляющий проводник, используемый для заземления нулевой точки трансформатора на низкой стороне. Конкретно необходимо разобраться с заземлением нулевого вывода сухого транса  в 1000 кВА. Заранее благодарен!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 1.7.91 ПУЭ
далее
п.1.7.121 ПУЭ
и табл. 1.7.5 ПУЭ если заземляющий проводник имеет контакт с землей (грунтом)
« Останнє редагування: 29 Вересень 2013, 22:46:18 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде как для этого используются стандартные изделия: гибкие связи СГ-1 и СГ-2. Производит например Элекон ЛТД, правда у них чего-то сайт глючит :(
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде как для этого используются стандартные изделия: гибкие связи СГ-1 и СГ-2. Производит например Элекон ЛТД, правда у них чего-то сайт глючит :(
Точно, отличаються длинной СГ-1, 1500мм масса 1,2кг; СГ-2, 2500мм масса 1,8кг. Есть в "Восточном Экспрессе" г.Запорожье.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть и в Элеконе в каталоге в разделе "Электроконструкции для индустриального монтажа трансформаторных подстанций".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Искорка

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 47
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! А подскажите, сечение для заземление корпуса трансформатора по каким пунктам ПУЭ подбирать? Зависит ли сечение от мощности трансформатора и питающих кабелей?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: