Такой вопрос, в складе предусматривается сделать рабочее аварийное и дежурное освещения , могут ли аварийные светильники выполнять функции дежурного освещения , или все же на них проектировать свою группу ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение склада
« Reply #1 : 18 Грудень 2020, 12:05:18 »
могут

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение склада
« Reply #2 : 29 Грудень 2020, 13:39:40 »
Вопрос тоже далеко не однозначный.
ПУЕ (2017) п. 6.1.30 "не дозволяє" применять общие групповые щитки для робочего, освещения безопасности и эвакуацыонного освещения.
ДБН В.2.5-28:2018 п. 8.9.14 разрешает одновременное включени и фактически использование аварийных светильников для рабочего освещения.
Это так на скорую руку - дополнительно отпишу.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Vitalii F

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Промышленное освещение
    • Awards
Re: Аварийное освещение склада
« Reply #3 : 28 Серпень 2021, 12:00:28 »
Такой вопрос, в складе предусматривается сделать рабочее аварийное и дежурное освещения , могут ли аварийные светильники выполнять функции дежурного освещения , или все же на них проектировать свою группу ?
Есть решение для аварийного освещения, без выделения в группу. Внешний аккумуляторный блок для светильников выбранных для аварийного освещения. Ссылка на описание https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6833429881133506560
Если будут вопросы, обращайтесь.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю