доброе утро. помогите с проблемой.

   От подстанции идет кабель до опоры, на опоре переходит в СИП дальше сип идет на расстояние 292 м (назовем точка А) и из этой точки уже расходится в две стороны по улице.

   причем в правую сторону уже есть существующий сип 3х50+54,6 и известна нагрузка (расчетная нагрузка приведенная к шинам жилого дома была заявленна в ТУ 10кВт ) с учетом кол-ва домов (18 шт) вычисляем мощность. учитывая Ко, у меня получается 46,8 кВт, протяженности улицы вправо нет (((.

   Теперь ВЛЕВО количество домов 23шт, аналогично считаем мощность приведенную к шинам подстанции, получаем 52,21 кВт, протяженность влево 460 м.

   Чтобы выбрать сечение СИП до точки "А" суммирум количество домов справа и слева 41 шт, для этого количества считаем мощность приведенную к шинам подстанции 73,39 кВт.

   Так вот к чему я это все  веду)))) , СИП 3х120+1х95 на длинну 292 м с нагрузкой на конце( точка "А") 73.39 кВт имеет падение напряжения 4,19%!!!!! а от точки "А" как было сказанно выше мне еще ответвлятся в две стороны(((.

что можно придумать посоветуйте.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #1 : 20 Серпень 2009, 08:57:13 »
Цитата: TURIST13
что можно придумать
розділення лінії на дві від ТП до точки А. (одна піде вліво, інша вправо). Буде сумісна підвіска.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #2 : 20 Серпень 2009, 09:03:57 »
я уже думал такой вариант. Только что прикинул. Всеравно линия которая идет в лево на последнем доме будет иметь потерю напряжения больше 5%.

и неясен момент с подключением на ТП два кабеля под один автомат?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #3 : 20 Серпень 2009, 09:23:53 »
А что ТУ получали на все 41 дома?
Вообще-то 10 кВт по ДБН-у это для дома до 95 кв.м. с электроплитой.
Даже для дома до 300 кв.м. с газовой плитой 9 кВт
Входите тесными вратами

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #4 : 20 Серпень 2009, 09:30:33 »
В ТУ написано 1ф воод- 4 кВт, 3ф-10 кВт, при расчете все ввода считать 3ф по 10 кВт
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #5 : 20 Серпень 2009, 09:31:50 »
А ТУ получали на реконструкцию линии.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #6 : 20 Серпень 2009, 09:49:29 »
Я вижу только один вариант. Разбивать на несколько линий, а именно на 3 и каждую линию та ТП под свой рубильник.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #7 : 20 Серпень 2009, 09:58:17 »
Цитата: TURIST13
при расчете все ввода считать 3ф по 10 кВт
тогда нужно ТП ставить в "точке А"
тянуть 3 линии СИП-ом 120 квадрат? да еще каждую запитать кабелем... не дешевле будет поставить КТП-шку в т.А?
« Останнє редагування: 20 Серпень 2009, 10:01:05 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #8 : 20 Серпень 2009, 10:14:16 »
AleksandrPol, А это мысль. пойду просчитывать
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #9 : 01 Вересень 2009, 10:02:53 »
 Всем привет. продолжу свою историю )))).
 Значит подстанции им ставить не разрешают.
Прийдется делать несколькими линиями ((((
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #10 : 03 Вересень 2009, 14:49:40 »
А кто не разрешает? (просто интересно)
Входите тесными вратами

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП 2 на большое растояние.
« Reply #11 : 03 Вересень 2009, 14:57:17 »
 этот объект в московской области. Как мне сказали в местных сетях. У них запрещено ставить мачтовки. только наземные ТП. А под назмные ТП как вы сами понимаете нужно место и ограждение, которого нет((((
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю