Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #1 : 07 Грудень 2020, 18:09:01 »
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?
Сталкивались, но до сих пор удавалось отбиться.
На каком основании требуется защита?

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #2 : 07 Грудень 2020, 18:17:18 »
Эксперт ссылается на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п.А.5.3.8
« Останнє редагування: 07 Грудень 2020, 18:41:29 від Tanya Lu »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #3 : 07 Грудень 2020, 20:13:16 »
Эксперт ссылается на ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п.А.5.3.8
Сочувствую. Иногда эксперты достают из рукава такие вот штуки.
Формально он прав. Внутри шахты есть чему гореть. Но практически защитить такую шахту нечем, так чтоб все правильно было. Не пытались у него узнать, как он представляет такую защиту? Чем?
Немного спасут аспирационные, но только на 25 м высоты, может, чуть больше, надо смотреть доки. Термокабелем можно обмотать кабели в шахте и кабину, но сигнал из кабины штатными средствами снять не выйдет.
Тут можно порыть вот в какую сторону.
Есть нормы по лифтам. Можно поискать что там есть о технике безопасности в случае пожара в лифте или если загорится кабель (посмотреть, что там по кабелям, какие требования и могут ли они загореться).
Теоретически, при аварии кабеля, лифтовая автоматика должна бы отработать какой-то алгоритм. И от этого уже плясать.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #4 : 09 Грудень 2020, 12:05:56 »
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с оборудованием шахты лифта системой пожарной сигнализации?
Можно и уточнить два вопроса:
1) какие характеристики здания?
2) по лестничным клеткам такой же вопрос?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #5 : 09 Грудень 2020, 14:19:13 »
1) производственное здание, 6  этажей
2) по ЛК вопроса не было. ЛК четко оговорены в ДБН В.2.5-56:2014

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС шахты лифта
« Reply #6 : 09 Грудень 2020, 14:53:21 »
1) производственное здание, 6  этажей
6 этажей - это где-то близко к 25 м.
Согласно Таблице А.1 ТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 точечные дымовые извещатели "зазвичай за цих висот не застосовують, проте в окремих випадках використовування допускають ".
Поговорите с производителями, может, кто подпишется под такой "окремий випадок". Или просто нарисуйте, сославшись на эту таблицу, а там, посмотрите, что будет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю