Автор Тема: Выход из РУ-0,4 кВ  (Прочитано 1481 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выход из РУ-0,4 кВ
« : 10 Листопад 2020, 15:09:21 »
Добрый день!
Такой вопрос - можно ли делать второй выход из РУ-0,4 кВ в помещение РУ-10 кВ?
Спасибо

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из РУ-0,4 кВ
« Reply #1 : 11 Листопад 2020, 11:07:26 »
4.2.85 Виходи із 3РУ потрібно виконувати з дотриманням таких вимог:
- за довжини РУ до 7 м дозволено мати один вихід;
- за довжини РУ понад 7 м до 60 м потрібно передбачати два виходи по його
кінцях; дозволено розташовувати виходи із РУ на відстані 7 м від його торців;
- за довжини РУ понад 60 м, крім виходів по його кінцях, потрібно передбачати
додаткові виходи з таким розрахунком, щоб відстань від будь-якої точки коридору
обслуговування, керування або вибухового коридору до виходу була не більше
ніж30 м. Виходи може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче
чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ, відділені від
даного протипожежними дверима з межею вогнестійкості, не меншою ніж ЕІ 30.
У багатоповерхових РУ другий і додатковий виходи може бути передбачено також
на балкон із зовнішніми пожежними сходами.
4.2.88 Двері з РУ повинні відчинятися в напрямку інших приміщень або назовні
та мати самозамикальні замки, які відкриваються без ключа з боку РУ. Двері між відсіками одного РУ або суміжними приміщеннями двох РУ повинні
мати пристрій, який фіксує двері в зачиненому положенні і не перешкоджає
відчиненню дверей в обох напрямках.
Двері між приміщеннями (відсіками) РУ різних напруг повинні відчинятися
в бік РУ з нижчою напругою.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из РУ-0,4 кВ
« Reply #2 : 11 Листопад 2020, 14:36:59 »
можно ли делать второй выход из РУ-0,4 кВ в помещение РУ-10 кВ
При умові , якщо ці РУ  перебувають у віданні одного й того самого персоналу (наприклад, лише персоналу енергопідприємства або лише персоналу споживача)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из РУ-0,4 кВ
« Reply #3 : 11 Листопад 2020, 18:04:22 »
При умові , якщо ці РУ  перебувають у віданні одного й того самого персоналу (наприклад, лише персоналу енергопідприємства або лише персоналу споживача)
Де про це сказано?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из РУ-0,4 кВ
« Reply #4 : 11 Листопад 2020, 18:28:28 »
Де про це сказано?
yuli, есть такое требование, то ли в ПУЭ то ли в ПТЭЭ. Ну и по логике, если РУ10 "принадлежит" Облэнерго, а РУ0,4 - потребителю, то логично предположить что должны быть какие-нибудь ограничения в сообщении между этими помещениями. Так же по логике вещей доступ в эти помещения ограничен группой допуска, к примеру, у потребителя может не быть персонала с группой свыше 1000В, т.е. этот персонал не может находится в помещении РУ10кВ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из РУ-0,4 кВ
« Reply #5 : 15 Листопад 2020, 17:12:53 »
Де про це сказано?
ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів
3.2. Приміщення РУ споживача, що мають обладнання, яке перебуває під напругою або на яке може бути подана напруга, та приміщення сторонніх організацій, які прилягають до цих приміщень, повинні бути ізольованими від останніх і мати окремий вихід, який замикається.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: