4.2.85 Виходи із 3РУ потрібно виконувати з дотриманням таких вимог:
- за довжини РУ до 7 м дозволено мати один вихід;
- за довжини РУ понад 7 м до 60 м потрібно передбачати два виходи по його
кінцях; дозволено розташовувати виходи із РУ на відстані 7 м від його торців;
- за довжини РУ понад 60 м, крім виходів по його кінцях, потрібно передбачати
додаткові виходи з таким розрахунком, щоб відстань від будь-якої точки коридору
обслуговування, керування або вибухового коридору до виходу була не більше
ніж30 м. Виходи може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче
чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ, відділені від
даного протипожежними дверима з межею вогнестійкості, не меншою ніж ЕІ 30.
У багатоповерхових РУ другий і додатковий виходи може бути передбачено також
на балкон із зовнішніми пожежними сходами.
4.2.88 Двері з РУ повинні відчинятися в напрямку інших приміщень або назовні
та мати самозамикальні замки, які відкриваються без ключа з боку РУ. Двері між відсіками одного РУ або суміжними приміщеннями двох РУ повинні
мати пристрій, який фіксує двері в зачиненому положенні і не перешкоджає
відчиненню дверей в обох напрямках.
Двері між приміщеннями (відсіками) РУ різних напруг повинні відчинятися
в бік РУ з нижчою напругою.