РУ 10 кВ в ТП
« : 08 Серпень 2009, 14:12:37 »
Друзья, день добрый!
Подскажите начинающему....
надо скомпоновать РУ 10 кВ 2 тр ТП ...
заказчик хочет использовать не вакуум выкл, а выкл нагр или разъед с ПК...
что будет проще и дешевле, какие типы КСО можно применить в этом случае? и можно ли разъед с ПК использовать для защиты тр-ра 400 кВА?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #1 : 08 Серпень 2009, 16:42:18 »
Посмотрите здесь http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html может пригодиться!
« Останнє редагування: 08 Серпень 2009, 18:17:32 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #2 : 08 Серпень 2009, 23:47:48 »
КСО-363 , КСО-393 , для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #3 : 09 Серпень 2009, 11:25:53 »
Цитата: Roman3R
для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями
такого требования нет. ПУЭ говорит о том, что разрешено в цепях трансформаторов вместо разъеденителя применять выключатель нагрузки.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #4 : 09 Серпень 2009, 13:34:21 »
Цитата: inspektorpo
такого требования нет.
СН 174-75 . 4.14. Следует применять при напряжении 6—10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также  по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6—10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #5 : 10 Серпень 2009, 16:45:11 »
В Киеве однозначно на линии к тр-ру - ВН с предохранителем, а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #6 : 10 Серпень 2009, 17:11:53 »
Цитата: Андрюха РЗА
а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
« Останнє редагування: 10 Серпень 2009, 17:15:58 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #7 : 11 Серпень 2009, 08:58:04 »
Roman3R, да на вводных ячейках и на ячейках  отходящих присоединений необходимо ставить выключатель или выключатель нагрузки, что не скажеш о присоединениях силовых ТР. Да и СН 174-75 разработан на основании ПУЭ, а как известно с тех времен поменялось три редакции ПУЭ. Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #8 : 11 Серпень 2009, 09:32:13 »
Цитата: inspektorpo
дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика

Отключать разъеденителем РВ(З) 6(10) кВ можно при токах в соответствующей сети не более 3 А   а выключателем нагрузки 630 А . Под нагрузкой практически можно отключить разъеденителем трансформатор 6 кВ мощностью не более 25 кВА . Вот и все технико-экономические расчеты .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #9 : 11 Серпень 2009, 10:10:07 »
Цитата: Roman3R
Под нагрузкой
Я не говорю о переключениях разъединителем под нагрузкой. Разгружаешь трансформатор с низкой стороны и отключаеш разъединителем намагничивающий ток. Разница в цене хоть и не велика но порядка 1000 грн., потом прибавь експлуатационные расходы (дугогасительная камера, вкладыши), хоть копейки но всеже. 
Цитата: inspektorpo
Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #10 : 12 Серпень 2009, 10:36:56 »
Цитата: Roman3R
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет. И сколько я и ТП и КТП видел в живую - ВНы в линейных ячейках видел на единицах. А 90% - РВЗ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #11 : 12 Серпень 2009, 10:46:15 »
Цитата: Андрюха РЗА
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет
выполняют - и тем более под нагрузкой.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #12 : 12 Серпень 2009, 13:32:19 »
Ладно, не буду спорить, уточню у наших бывших оперативщиков. Тогда и поставлю точку в этой дискуссии
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline pashket

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #13 : 12 Серпень 2009, 23:36:58 »
Товарищи!
Какая может быть дисскусия по поводу отключений линий и тр-ров с помощью разъединителей?..
В институтах еще учат, как дважды два, что нельзя отключать под нагрузкой с помощью разъединителей ( в случаях некоторы х.х. линий..и то при определенных идеальных условиях..)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #14 : 14 Серпень 2009, 12:10:47 »
Речь и идет о том, что в случае, если оперативные переключения выполняются не под нагрузкой - то оперируют разъединителями, а если под нагрузкой, то нужны ВН-ы.
А дискуссия развернулась именно о том выполняются ли эти переключения под нагрузкой или нет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю