Доброго дня. Необхідно зробити двотрансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ вбудовану в виробничу будівлю з трансформаторами ТМГ-2500 кВА, яка живиться від мереж підприємства. Можливо хтось може поділитись проектом підстанції такої ж потужності?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можливо для захисту даних трансформаторів використовувати запобіжник + вимикач навантаження? чи обов'язково на кожний трансформатор ставити вакуумний вимикач?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами.
На ТП с трансами свыше 1000кВА нужно делать релейку так что предохранители с рубильниками  не прокатывают

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А де дана заборона?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами.
На ТП с трансами свыше 1000кВА нужно делать релейку так что предохранители с рубильниками  не прокатывают
є два варіанти: 1. ставити вакуумний вимикач у ввідній комірці і РЗА розраховувати для захисту обох трансформаторів
2. на вводі ставити роз'єднувач, а на кожний трансформатор ставити вакуумник з РЗА;
3. кругом ставити вакуумники і РЗА

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами.
На ТП с трансами свыше 1000кВА нужно делать релейку так что предохранители с рубильниками  не прокатывают
Це вбудована трансформаторна підстанція в виробниче приміщення ІІ степені вогнестійкості
На кожен трансформатор роблю свою камеру.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, на сколько я помню запрет распространяется и на производство. Поищи в файловом архиве, по моему кто-то выкладывал типовик на вакумниках только он на оборудовании Тавриды электрик, и для 1000кВА, но схему как образец можно взять. Ещё можно обратится в Шнайдер или АВВ они помогут сделать проект на ихнем оборудовании

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел, но там трансформаторная с РП-10 кВ, немного не то

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, Теоретично можливо і на ПК. Особливо якщо це відомча мережа і її енергетик розуміється на наслідках такого рішення (А це радше виняток, ніж правило).
Але треба вже дивитись на всю схему 10 кВ. Як ця ТП живиться, та який захист стоїть в голові?
Щоб не мати проблем краще ставити вакуумник із нормальним реле захисту. (ABB, Шнейдер, Siemens - можливо, але то "по-богатому"). Дешевше взяти ВРС (від РЗВА) до нього чи то МРЗС чи то РС-83, виставити МСЗ та МСВ і не мати жодних проблем.
Є ще один варіант зекономити. Якщо ця ТП - тупікова, то в власне у ТП поставити тільки ВН, а захист кабелів і трансів виконати за схемою "блок лінія-трансформатор", або ж "виносних трансформаторів".
Але знову ж таки треба дивитись на живлячу мережу 10 кВ.

Щодо ж власне проекту - то він буде схожий на ТП-2х1000 тільки камери трансформаторів будуть трішки більші та РУ-0,4 кВ треба вибирати на більші струми к.з.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2020, 17:53:08 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел, но там трансформаторная с РП-10 кВ, немного не то
il85, так от туда можно взять схему и выбросить все не нужное и изменить номиналы на нужные, а дальше по стандартной схеме - увеличить камеры трансов, а размеры помещений РУ-10 и РУ-0,4 подогнать под размеры выбранного оборудования, шинный мост - комплектный шинопровод типа как у Шнайдера, автоматы в РУ-0,4 с большой отключающей способностью, на вскидку, не менее 50кА

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підкажіть будь ласка для яких видів захисту потрібен трансформатор напруги? чи він потрібен тільки для обліку і в якості резервного джерела живлення РЗА

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85,
1) Облік - обмотка зірка
2) кола напруги РЗА - зірка. Для спрямованих МСЗ (ЗЗЗ), або захистів по напрузі (максимальній або мінімальній).
3) Земляний захист по 3U0 (Земля на шинах 10 кВ) - обмотка розімкнутий трикутник.
Але все це актуально для РП. Для простого ТП ІМХО - це не потрібно.

Живлення кіл РЗА, або будь-чого іншого від ТН-а - це костиль, за який треба руки відривати.
Якщо вже зовсім нема де взяти власні потреби, то ставлять окремі маленькі однфазні силові трансформатори ОЛСП, але не беруть із ТН-ів.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на сколько я помню нормы запрещают делать встроенные ТП с масляными трансформаторами
Ця норма не стосується виключно усіх будівель і споруд
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В якій трубі необхідно робити ввід кабеля 10 кВ для трансформатора, в типових я зустрічав металеву тому виникло запитання чи можливо використати пластикову трубу і якщо можна то якого типу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, насколько я помню, в нормах как раз указано обратное, кабель нужно вводить в немагнитной трубе. особенно это актуально если речь идет об одножильных кабелях. И еще (со слов коллег) где-то есть требование что при сечении одножильных кабелей более 300мм2 каждый кабель (жилу) нужно заводить через отдельную трубу

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю