Автор Тема: Наружная проводка по ЛДСП, кто как делает?  (Прочитано 9611 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неудобненько получилось. hmmmm
Не страшно, лучше - не хуже. А если учесть как у нас получают сертификаты и что потом делают, то береженого бог бережет.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
негорючі (НГ) та горючі (Г)

Я не буквоед конечно...Но в ПУЭ пункт 2.1.62 Кабелі та ізольовані проводи, які відповідають вимогам ДСТУ 4237-1-2,
і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки.
и пункт "2.1.66 У разі відкритого прокладання захищених проводів і кабелів з оболон­ками із горючих матеріалів" - немного противоречат друг другу?
В 2.1.62 речь о не распространении горения, а в 2.1.66 о негорючей оболочке.....По сертификату тот же ВВГ-Нг "стійкий до поширення горіння", по п.2.1.66 пойдёт, но оболочка из горючих материалов???
Сертификат тут смотрел - http://zzcm.com.ua/ru/products/kabeli-silovie-s-mednymi-tokoprovodiashimi-zhilami/vvgng

« Останнє редагування: 12 Жовтень 2020, 08:59:27 від dimon-ru-80 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dimon-ru-80, негорючим может быть материал только из неорганики (металл, бетон, кирпич и т.д.) все что сделано из органики (ПВХ, ПЭ и т.д.) по определению горюче т.к. в своем составе имеет углерод, различного рода присадки могут снизить горючесть до Г1 и нг. нераспространение горения (нг)- это когда материал может гореть на определенном расстоянии от пламени

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю