Новые требования Киевэнерго
« : 28 Вересень 2020, 15:04:15 »
Здраствуйте, месяц назад ПрАТ "ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭНЕРГОСЕТИ" начало выдвигать новые требования к оборудованию РУ-0,4кВ в частности для защиты линейных груп предусматривать автоматические выключатели с электронным расчепителем и возможностью подключения средств телеметрии и телеуправление без существенных изменений в конструкции. Если автомат с электронным расчепителем найти впринципе не сложно, то вот второй пункт уже посложнее. Никак не могу найти в спецификациях изготовителей даной возможности. Может кто то сталкивался с таким и может подсказать серию автоматов до 400А которая будет удовлетворять все требования, а еще лучше если есть какойто проэкт РУ-0,4кВ на таких выключателях.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новые требования Киевэнерго
« Reply #1 : 30 Вересень 2020, 17:05:42 »
может подсказать серию автоматов до 400А которая будет удовлетворять все требования
Schneider Electric автомати серії Compact і Masterpact
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Emrise

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новые требования Киевэнерго
« Reply #2 : 05 Жовтень 2020, 11:31:42 »
Спасибо. Теперь смотрю на эту цену и думаю как сказать заказчику во сколько ему обойдется такая РУ-0,4кВ на 32 отходящие линии)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новые требования Киевэнерго
« Reply #3 : 05 Жовтень 2020, 17:35:59 »
как сказать заказчику во сколько ему обойдется такая РУ-0,4кВ на 32 отходящие линии)
Якщо ТП абонентська і її обслуговує не ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭНЕРГОСЕТИ а безпосередньо підприємство тоді ,  на мою думку , ці вимоги не є обовязковими і мають вирішуватися самим замовником , потрібні йому такі дорогі накрутки чи ні .   
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Emrise

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новые требования Киевэнерго
« Reply #4 : 06 Жовтень 2020, 10:26:21 »
Та вот как раз ТП ДТЄКа, но ТУ старые и по факту за её сооружение будет платить заказчик. Как оказалось проблема ещё в том что РУ-0,4 на автоматах просто не впишется в наш габарит,  я ранее прорабатывал такую ТП в существующих габаритах на такое количество линий отходящих можно зделать только на вертикальных блок-рубильниках. А тут это требование и ДТЭК ни в какую не хочет идти на уступки. Вот сижу вычитываю Кодекс чтобы понять насколько такие требования законны

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новые требования Киевэнерго
« Reply #5 : 06 Жовтень 2020, 10:50:36 »
Emrise, если у Вас такое большое количество отходящих линий, то не понятно как Вы их раскладываете в кабельканале и потом выходите в грунт. Как по мне использование мультвертов - крайнее решение которое имеет смысл при реконструкции старого ТП когда нет возможности организовать новые подключения.
Было бы не плохо, прежде чем что-либо советовать, посмотреть чертежи (схемы, планы, фасады щитов). Не знаю допустимо ли сейчас подобное решения, но ранее практиковалось размещение дополнительных шкафов с высокой степенью защиты на улице у стенки ТП.
Та вот как раз ТП ДТЄКа, но ТУ старые
Если ТУ старые, а не просроченные, то, по идее, ДТЄК не имеет права требовать сверх того что требуют ТУ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю