А огнестойкость используется только в аварийных системах для обеспечения продолжительной работы.
в данном случае я говорил о дымообразовании и токсичности простых кабелях. На фото выше количество несертифицированного ПВХ в десятки, а может быть и в сотни раз превышает количество сертифицированного ПВХ в кабелях

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в данном случае я говорил о дымообразовании и токсичности простых кабелях.
А "простым" в зданиях вообще не место, согласно ДБНам. Но за этим никто особо не бдит. Пока, по крайней мере.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А "простым" в зданиях вообще не место
я имел в веду не "огнестойкие",
Это все - пожарная нагрузка.
офф-топ
пожнагрузка влияет на определение класса пожароопасной зоны. И вот еще одна странность на дверях щитовой в ТЦ где все кабели нг (трудногорючие) выпешивают табличку В/П11-а, а на бутиках в которых торгуют одеждой, книгами и т.д. такую табличку не вешают.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я имел в веду не "огнестойкие",
Ну так Все эти ДПк и ДТк касаются кабелей, проложенных на путях эвакуации. И если мы под путями эвакуации будем рассматривать по старинке коридоры (не углубляясь, как недавно, в дебри), то к коридорам требования вполне адекватные. И мебели там не должно бы быть, и отделка Г1, и касается п.4.36 к) любых кабелей на путях эвакуации. И если в ТРЦ огроменные холлы заполняют чем угодно, то и требованя ПБ к ним покруче. Тушить будем, что замедлит скорость распространения пжара.

Ну а насчет категорий, давай не будем, надоело уже.  :wall:

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И если мы под путями эвакуации будем рассматривать по старинке коридоры
ну есть еще опенспейс

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну есть еще опенспейс
Смотря где, смотря какие. В худшем варианте, действительно, ДТк и ДПк кабелей особой роли не играют. Но вряд ли кто-то будет делать отдельно огнестойкие кабели с более мягкими характеристиками специально для таких зон. А мы вряд ли будем сращивать кабели разного типа на границах территорий, как не сращиваем их на границах комнат и коридоров.
К слову, оповещение позволяет использовать неогнестойкий кабель для ответвлений в пределах одного помещения. То есть магистраль по коридорам огнестойкая, а в помещения ответвления - обычным кабелем. Вполне логично.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но вряд ли кто-то будет делать отдельно огнестойкие кабели с более мягкими характеристиками специально для таких зон.
да я, в принципе, не об этом, а о том что в ТЦ с открытыми пространствами есть куча всякого барахла которая при горении выделит на много больше дыма и токсинов чем все кабели проложенные в помещении

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да я, в принципе, не об этом, а о том что в ТЦ с открытыми пространствами есть куча всякого барахла которая при горении выделит на много больше дыма и токсинов чем все кабели проложенные в помещении
Ну да, есть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да, есть.
ну и смысл тогда предъявлять какие либо требования к кабелю, если вся остальная окружающая среда этим требованиям не соответствует?
офф-топ
Когда-то в новостях показывали предпринимателя из Кривого рога, он возмущался тем что его оштрафовали за то что воздух на его производстве не соответствует санитарным нормам: "как воздух в помещении может соответствовать санитарным нормам, если воздух на улице этим нормам не соответствует"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну и смысл тогда предъявлять какие либо требования к кабелю, если вся остальная окружающая среда этим требованиям не соответствует?
Смысл в том, что надо заниматься приведением окружающей среды к норме, а не отменять норму и гори оно все огнем.
Если отдельные помещения находятся в противоречии с нормой, то заниматься надо этими отдельными помещениями, а не нарушением норм в остальных помещениях.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не секрет, на каком основании.
Вообще-то, напрямую нет.
Читайте п. 4.10 ДБН В.1.-7:2016, я уже не говорю о ЗУ "О технических регламентах и оценку соответствия".
А доказательство - сертификат.
Сертификат это подтверждение соответствия определённым требованиям. Если в нём указаны конкретные показатели - хорошо, а если нет, то показатели можно подтвердить протоколом испытаний.
В следующем проекте, когда я повписывала найденные накануне номера, другой эксперт возмутился, типа, а чего это я должен проверять все по номерам, давайте копии сертификатов. Но это давненько было.
Потому, что номер сертификата не говорит о его физическом существовании, а проверить этого сейчас не возможно из-за отсутствия баз данных по сертификатам (а это и не возможно так как каждый орган сертификации ведёт свои собственные перечни) - это раз. А во-вторых надо читать что пишут в сертификатах - как без копии?
« Останнє редагування: 12 Серпень 2020, 23:46:05 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему никто не требует сертификат соответствия ГОСТ 16442-80?
Потому, что
Quote (selected)
Дата отмены действия    01.01.2019
Лично мое мнение проектировщик, по возможности (если речь не идет о каком-то "уникальном" оборудовании), не должен указывать конкретного производителя, у заказчика должна быть возможность выбора
Было разьяснение, что если указывается конкретная марка и производитель, то д.б. указаны из показатели пожарной опасности и подтверждено их соответствие этим требованиям сертификатом и протоколом испытаний. Этому пока, что отмены нет.
А если без указания марки и производителя, то можно указать конкретные показатели пожарной опасности которым материал должен соответствовать. но по бюджету это не проходит так как там обязательно д.б. смета...
« Останнє редагування: 12 Серпень 2020, 23:58:23 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не совсем понял, если эксперт требует только номер сетрифитата, а не приложить копию к проекту, то, к примеру, если я указал только номер сертификата, то эксперту все равно придется где-то его искать, тогда, по логике, нужно еще указать и электронный адрес сайта где я этот сертификат увидел.
Дело вкуса. Может, ему так удобней? Лично я бы просила копию сертификата с додатками.
копии сертификатов и протоколов испітаний включают в состав приложений в проекте.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если без указания марки и производителя, то можно указать конкретные показатели пожарной опасности которым материал должен соответствовать. но по бюджету это не проходит так как там обязательно д.б. смета...
t-100, экспертизу проходит стадия П, а на этой стадии смета не делается
Дата отмены действия    01.01.2019
Ну, хорошо, Почему никто не требует сертификат соответствия ДСТУ EN 50575:2018
копии сертификатов и протоколов испітаний включают в состав приложений в проекте.
на основании чего? На сколько я помню в ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації такого требования нет
Читайте п. 4.10 ДБН В.1.-7:2016
Quote (selected)
4.10 При проектуваннi будинкiв, що проектуються або будуються за будiвельними нормами, якi розробленi на основi нацiональних технологiчних традицiй, показники пожежно] небезпеки будiвельних матерiалiв слiд визначати:
- горючiсть- вiдповiдно до ДСТУ Б В.2.7-19;
- займистiсть - вiдповiдно до ДСТУ Б В.1.1-2:
- здатнiсть щодо поширення полум'я поверхнею - вiдповiдно до ДСТУ Б В.2.7-70;
- димоутворювальну здатнiсть - вiдповiдно до ГОСТ 12.1.044;
- токсичнiсть продуктiв згорf!ННЯ - вiдповiдно до ГОСТ 12.1.044.
Показники пожежно"i небезпеки технологiчних матерiалiв i речовин (рiдин, розчинникiв, порошкiв, гранул тоща), що застосовуються у будiвництвi, визначають вiдповiдно до ГОСТ 12.1.044.
При проектуваннi будинкiв, що проектуються або будуються за будiвельними нормами, якi гармонiзованi з нормативними документами Свропейського Союзу, повиннi застосовуватись будiвельнi матерiали, що вiдповiдають ДСТУ EN 13501-1
А разве кабели относятся к строительным материалам?
ГОСТ 12.1.044 Дата отмены действия 01.01.2020
я уже не говорю о ЗУ "О технических регламентах и оценку соответствия".
https://kodeksy.com.ua/ka/o_tehnicheskih_reglamentah_i_otsenku_sootvetstviya/2.htm
Quote (selected)
2. Действие настоящего Закона распространяется на все виды продукции, за исключением:
объектов строительства;
....
« Останнє редагування: 13 Серпень 2020, 09:30:38 від Сугор »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
t-100, экспертизу проходит стадия П, а на этой стадии смета не делается
Читайте нормы уважаемый!
Например п. 7.1 ДБН А.2.2-3:2014:
7 ПРОЕКТ (П)
7.1 П розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних,
технічних, організаційних, технологічних, інженерних рішень об'єкта будівництва, його кошторисної
вартості
.
Ну, хорошо, Почему никто не требует сертификат соответствия ДСТУ EN 50575:2018
Никто это кто? Вы опять пытаетесь подписаться за всех...
на основании чего? На сколько я помню в ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації такого требования нет
Может как часть исходных данных - Вы же тут недавно пост писали о подборе...в таком случае Вы же руководствуетесь какими-то нормами и данными на материалы/оборудование.
Ну или просто Вам надо как-то подтверждать соответствие матераилов требованиям норм, и более подходящего места кроме как "приложения" в проекте НЕТ.
А разве кабели относятся к строительным материалам?
Если нет, то подтвердите нормативно-правовыми актами своё утверждение.
ГОСТ 12.1.044 Дата отмены действия 01.01.2020
Вопрос к блюстителям актуальности текстов ДБН-ов.
« Останнє редагування: 13 Серпень 2020, 09:33:59 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю