Автор Тема: Управление освещением трибун стадиона  (Прочитано 3088 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет

Из ВСН 1-73 - Нормы электрического освещения спортивных сооружений

Quote (selected)
14. Уровни средней освещенности трибун спортивных сооружений следует принимать:в крытых сооружениях - 50 лк; на открытых сооружениях не менее 10% уровня освещенности, предусмотренной для соответствующего вида спорта и вместимости трибун сооружения (эта величина принимается с учетом освещенности на трибунах, создаваемой установкой освещения спортивной площадки, поля, арены).

Стадион открытый. Освещенность 1000 лк. Значить на трибунах нужна освещенность 100 лк.
Вопрос: нужно ли во время матча отключать часть светильников освещения трибуны, что бы они не мешали просмотру матча (например половину).





« Останнє редагування: 23 Вересень 2020, 09:44:56 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли занизить освещенность в два раза (до 50 лк), и посчитать арену крытой, только на основании, что сверху нее есть навес?

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Вот как я думаю.

Отключать половину - скорее да, чем нет. Лучше сделать, чем не сделать.
Стадион у вас открытый.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отраженный свет на трибунах обеспечивает 187 лк. Может тогда вообще не ставить светильники под навесом трибуны?
Могут ли трибуны освещаться только отраженным светом от футбольного поля?


Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы не делал ставку на отраженный свет ибо как он будет отражаться на практике точно никто не скажет, а программа - то программа (не знаю как точно она учитывает отраженность материалов и прочее, которые вы по идее должны были ввести). Исходя из этого, я бы сделал подсветку трибун на уровне 50 -75 Лк. Не забудьте аварийную систему освещения (эвакуационное освещение, указатели там разные).


Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, и проектирование освещения стадиона подразумевает глубокое понимание его использования. Предполагаю, что там ещё масса тонкостей, связанных с ведением телетрансляций и проч.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве освещение поля заканчивается на границе поля, а дальше полная темнота?

конечно на этом стадионе освещения поля больше 1000Лк, но и стадион больше... и под навесом над трибунами не видно никакого дополнительного освещения

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
По идее если будут тренеровочные игры и не будет телетрансляций, никто не будет на все 100% врубать освещение стадиона и тогда на трибунах может быть темновато. Плюс на трибунах по любому нужно эвакуационное освещение, а значить хоть какие-то светильник должны быть. Хотя бы 50 лк местным освещением нужно обеспечить.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Плюс на трибунах по любому нужно эвакуационное освещение,
а какие требования к эвакуационному освещению, вряд ли в документе 73 года очень жесткие требования. По какой категории запитано освещения поля?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
По первой. Так как телетрансляция. На трибунах то же может быть давка, поэтому то же по первой.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По первой. Так как телетрансляция.
ну значит освещение не пропадет
На трибунах то же может быть давка, поэтому то же по первой.
если есть возможность, советую посетить какой-то действующий стадион, желательно во время какого-нибудь мероприятия и посмотреть как и что там сделано. На сколько я знаю, на НСК над трибунами нет никакого освещения кроме освещения арены, возможно есть световые указатели.

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 50
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отраженный свет на трибунах обеспечивает 187 лк.
Розмістіть розрахункову поверхню на трибунах - будете знати розподіл. Самі трибуни варто мати моделлю теж в цьому випадку.
Lux ex machina / UA

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: