Автор Тема: Система газоанализа и удаления топочной  (Прочитано 3543 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Brat_Svetlany

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется сделать проект АСУ на маленькую топочную на твердотопливном котле производительностью до 50кВт тепла, площадью от силы 17м2 после реконструкции. Должно входить: датчик загазованности ПДК по СО, система сигнализации выносная, вентилятор удаления загрязнённого СО воздуха.
Вроде бы выбрано оборудование - бытовые датчики и оповещалки от Росс или Варта, движок от Вент на 24Вт 220В.
Но только непонятно как это все собрать в систему, на основе каких нормативов? Нужно ли резервное питание и какая категория, какими кабелями соединять, горючими или огнестойкими (по идее это не взрывопожарная система, а санитарная). НПАОП 40.1-1.32-01 "Электрооборудование специальных установок" сюда не подходит, помещение приравнивается к производственным, категория помещения Д, совершенно не взрывопожарная.
Многочисленные нормативы по сигнализации загазованности вредными веществами производственных помещений прекрасно описывают где и как должны элементы системы устанавливаться, но ни слова чем и как запитываться и соединяться. Заказчик классический украинский - совершенно некомпетентный, при этом крайне прижимистый, все решения ему надо обосновывать. Проектировщика топочных у него нет, проводится реконструкция существующей, где грубейшие нарушения норм размещения оборудования, 1ако экспертизу всё прошло))) Отакие гусики щас пошли :laugh:

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є сумніви щодо вказаної Вами категорії приміщення.
Відповідно до п. 6.1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 для приміщень, в яких спалюються як паливо тверді горючі речовии, присвоюється категорія "Г". ;)

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Щодо виконання кабелів - кабелі повинні бути не гірші ніж у виконанні "непоширюючі горіння" (маркування "нг").

Offline Brat_Svetlany

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є сумніви щодо вказаної Вами категорії приміщення.
Відповідно до п. 6.1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 для приміщень, в яких спалюються як паливо тверді горючі речовии, присвоюється категорія "Г". ;)
Я ж наголосив, замовник - типово український :D Хоча це не смішно, з такими "замовниками" вже ніяких нервів не вистачає...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю