Автор Тема: НИК 2104-02  (Прочитано 3065 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alexd767

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
НИК 2104-02
« : 13 Липень 2020, 16:00:09 »
Может кто знает. НИК 2104-02.12Р не тарифный без оптопорта с ограничением мощности. В паспорте нарытом в интернете в описании значиться четырехпроводный интерфейс RS-485.
У меня пока только одна версия что + и - это внешнее питание.

Offline Борис55

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: НИК 2104-02
« Reply #1 : 18 Січень 2021, 19:02:08 »
Судя по паспорту, это подключение резервного питания. Вот паспорт http://www.nik.net.ua/files/all/2104-electronic/Operating-Instructions-2104-non-tariff-Ru.pdf
Скиньте фото счётчика и пожалуйста уточните что вы хотите узнать.

Offline alexd767

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: НИК 2104-02
« Reply #2 : 28 Січень 2021, 13:44:50 »
Счетчик стоит  у потребителя. Необходимо подключиться и изменить параметры мощности. Оптопорт в счетчике отсутствует не распаян насколько я рассмотрел. Правильно ли я понимаю что для работы 485 порта на клемы Д и Е(согласно паспорта счетчика) необходимо подать внешнее питание.  Интересует напряжиние питания и будет ли такая схема подключения работать.

Offline Борис55

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: НИК 2104-02
« Reply #3 : 29 Січень 2021, 20:31:38 »
Из паспорта:  "При отсутствии внешнего питающего напряжения на клеммах счетчиков, предусмотренный разъём для подключения резервного источника питания постоянного тока силой
тока не менее 200 мА и напряжением от 9 В до 15 В. При подключенном резервном источнике питания, счетчики должны функционировать в режиме индикации, и обеспечивать обмен
информацией с внешними устройствами обработки данных по интерфейсу или по радиоканалу."

Т.е. счётчики можно програмировать при поданном на него внешнем напряжении, резервное не используется или же наоборот. При отсутствии каких либо портов и радиомодуля программировать счётчик не представляется возможным.

В вашем же случае расшировка названия счётчика выглядит так: НІК 2104 - тип счётчика, 02 - 220 В; 5(60) А, 1 - Четырехпроводный электрический интерфейс RS-485 ; 2 - Радиоканал в исполнении с внутренней антенной и усилителем
мощности ; Р добавляется только в счетчиках с установленным
реле управления нагрузкой

У вас есть и интерфейс для подключения (порт) под клемником и радиомодуль, можете подключится с помощью радиомодуля к счётчику. Или, если хотите, то можете подключится проводом, согласно паспорту это контакты Д,Е,Ж,И. Используйте адаптер для подключения счётчика к компьютеру, резервное питание не потребуется если счётчик включен в сеть.

« Останнє редагування: 29 Січень 2021, 20:33:49 від Борис55 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю