Автор Тема: Вибухонебезпечна зона в резевуарі з горючою рідиною  (Прочитано 5268 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи буде існувати вибухонебезпечна зона (зона 0) в резервуарі зберігання відпрацьованих нафтопродуктів (ДСТУ ГОСТ 21046:2019 (ГОСТ 21046–2015, IDT)) що мають температуру загоряння у відкритому тиглі не нижче 100 град.С? Температура зберігання від +5 до +25 град.С
Розумію, що ці відпрацьовані нафтопродукти не відносяться до ЛЗР і вибухонебезпечна зона там не може утворюватися...та все ж  hmmmm

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
що мають температуру загоряння у відкритому тиглі не нижче 100 град.С?
Требуется другой показатель - температура вспышки!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется другой показатель - температура вспышки!
так , я помилився, згідно дсту ГОСТ 21046:2019 саме температура спалаху не нижче 100 град.С

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так , я помилився, згідно дсту ГОСТ 21046:2019 саме температура спалаху не нижче 100 град.С
Ок!
Во-первых необходимо точное значение, или название нефтепродукта.
Во-вторых, с таким значением необходимо проводить расчёт категории.
Если до температура вспышки до +61 град. в закрытом тигле или +66 град. в открытом тигле  - то однозначно будет! Но какого класса вопрос.
В остальных случаях может быть, может не быть.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.