Автор Тема: вопрос к тем у кого много практики по поводу разделения pen до счетчика  (Прочитано 3187 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Арчи222

  • Гість
добрый вечер. интересует вопрос разрешают ли облэнерго (Украины) делить PEN до счетчика, при вводе от ВЛ например. слышал что из-за опасений воровства электроэнергии такое не допускается. и что Вы думаете по поводу деления после счетчика? спасибо

Offline Mishkaelektro

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В тз или предписании  что написали? вообще сейчас счетчики электронные по фазе(зам) считают

Offline Борис55

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не разрешают. Ноль должен заходить в третью клемму счётчика, и уже после выхода провода из четвёртой клеммы вы можете поделить его на клемнике, к примеру поставить небольшой клемный герметичный бокс под ящиком со счётчиком (конечно же, в случае если счётчик у вас стоит на улице).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю