Offline vadim_gavaza

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Возник вопрос. Почему берется строгий расчет для значений a/L=1,2,3? Если у меня есть контур с 3м заземлителями и расстояние между ними 12м, как его посчитать? Это, скорее всего, влияет на растекаемость, но внятной информации я не нашел. Ниже скидываю некоторые ссылки
https://www.proektant.org/index.php?topic=19411.0 - тут рекомендуют, насколько я понял a/L=2 (там же https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html)
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/teach/bgd_p/zazemlenie.pdf - в этой литературе всё проще - если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1.

Так вот хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать? Спасибо!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать?
1,2,3 придерживаться не обязательно. когда-то давно делал расчеты и получилось, что в независимости какое расстояние будет между вертикальными заземлителями, то за счет коэффициентов, результат получался примерно одинаковый. если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1. А что заземляем?

Offline vadim_gavaza

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контур по периметру здания. Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4. И для полосы коэффициент использования также берется 1?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4.
контур должен быть общим. Обычно, я стараюсь использовать естественные заземлители типа фундаментов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю