Автор Тема: Потери напряжения в ЛЭП  (Прочитано 9155 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #15 : 17 Березень 2011, 10:05:24 »
Вопрос такой - какой из подходов в данном случае правильный?
изначально неправильный подход - 1фазные 15кВт-ные потребители...
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
3.10 Если расчетная нагрузка на вводе в жилище любого вида составляет больше 11,0 кВт, ввод следует выполнять трехфазным.

если же, скорректируя ситуацию, есть у вас допустим 60 домиков по 10кВт (1ф) распределяйте их максимально равномерно по фазам, что будет логичным и правильным, рассчитывайте по (1) РЖNЖУ*N=2,1(по табл.3.1)*60=126кВт, ну и дальше расчет потерь, и не изобретайте велосипед...
по поводу приведения 1ф нагрузки к 3ф посмотрите http://eom.com.ua/index.php/topic,6788.msg46254.html#msg46254 , http://eom.com.ua/index.php/topic,187.msg2245.html#msg2245 и т.д. в поиск по форуму....
« Останнє редагування: 17 Березень 2011, 11:10:32 від ZoloS9479 »

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #16 : 17 Березень 2011, 14:01:48 »
Вопрос такой - какой из подходов в данном случае правильный? В ДБН-е на счёт этого оговорок никаких нет.
Вариант 1 кстати тоже правильный до момента, когда ты суммируешь мощность по трем фазам. Просто сложить мощность в таком случае нельзя, потому что малая вероятность того, что все потребители по трем фазам одновременно включат свои приборы и загрузят сеть. А вот во втором варианте это уже учтено и удельная нагрузка меньше.
Чтобы математически это показать можно умножить твою мощность 225кВт на коэф спроса для 3-х потребителей (0,65 по тому же ДБНу), т.к. 3фазы и получим 225*0,65= (146,25кВт) примерно тоже самое что и по ДБН для 60 потребителей (144кВт).
Разница обусловлена неточностью вычисления Кс для 20 потребителей, который равен 0,246
« Останнє редагування: 17 Березень 2011, 14:12:24 від altynd »

SICAD

  • Гість
Re: Потери напряжения в ЛЭП
« Reply #17 : 10 Березень 2020, 17:16:54 »
Расчет потери напряжения в линиях 0,4 кВ можно выполнить в онлайн САПР SiCAD здесь:
https://sicad.sicame.ua/

Ссылка на видео о расчете:
https://youtu.be/EgactFhLNjg?t=861

Некоторые пояснения по алгоритму электрического расчета здесь:
https://www.sicame.com.ua/101-raschet-poter-napryazheniya-i-nagruzki-na-transformator-v-elektricheskoj-linii-v-onlajn-sapr-sicad

Там используется методика ДБН В.2.5-23:2010 по расчету общей нагрузки от жилья и предприятий.

Будем благодарны за комментарии, которые можно отправить на почту: sicad@sicame.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю