Можно ли прокладывать токоотвод молниезащиты по фасаду здания под слоем утеплителя?
Заранне благодарен за совет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если утеплитель негорючий, то почему нет?

Offline vshevchuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Country: ru
  • Виталий Шевчук
    • Перегляд профілю
    • Технический центр ZANDZ
    • Awards
Можно ли прокладывать токоотвод молниезащиты по фасаду здания под слоем утеплителя?
Заранне благодарен за совет.

Соглашусь с Сугор, в Вашем случае стоит уточнить информацию относительно горючести материалов вблизи токоотвода. Если нет горючих, тогда можно.
Технический специалист ZANDZ.com

Offline Zasstrim

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если даже утеплитель горючий, можно сделать вертикальные коридоры из негорючего утеплителя и все-равно спрятать в этом месте токоотводы  :P

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Або 100 мм відстані від горючих компонентів фасаду, або збільшити переріз доземного провідника до 100 мм кВ. (штаба 30х 3,5 мм).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если даже утеплитель горючий, можно сделать вертикальные коридоры из негорючего утеплителя и все-равно спрятать в этом месте токоотводы
"строишь разрез"? Ааа, так вот как это делается - просто построить разрез 
Если объект сложной формы, сколько разрезов вы будите строить? Замахаетесь вы показывать все разрезы.
Ну да построить разрез сложно, а "коридор" сделать в утеплителе, который заложен в другом разделе проекта это как 2 пальца :D А ну да, "коридор" же будете делать не Вы, а разрез придется делать лично Вам. А вот, кстати, сможете сделать ППР или задание архитекторам на "коридоры"?
збільшити переріз доземного провідника до 100 мм кВ. (штаба 30х 3,5 мм).
А можно ссылку на нормы?
« Останнє редагування: 02 Січень 2020, 19:19:30 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю