Автор Тема: DC-джерела живлення FLEX - відповідність ДСТУ  (Прочитано 2065 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Вимоги гармонізованого стандарту ДСТУ EN 60204-1:2015 «Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги" (EN 60204-1:2006, A1:2009; AC:2010 IDT) такі:
  • перевантаження 50% від номінального струму повинне витримуватись джерелом живлення протягом не менше 1 години, щоб забезпечити відключення магнітно-термічними автоматичними вимикачами на виході.
  • Контроль команд та Аварійні зупинки мають бути реалізовані за допомогою промислових ПК, PLC, віддаленого I/O тощо.

DC-джерела живлення FLEX від ADEL-SYSTEM, разом із здатністю 50% перевантаження, дозволяють контролювати будь-яке перевантаження в умовах короткого замикання згідно зазначеного ДСТУ.

Джерела мають три режими захисту від перенавантаження:
  • HICCUP (короткотривалий збій - відновлення).
У разі короткого замикання чи перевантаження вихідний струм переривається. Пристрій намагається відновити вихідну напругу та нормальний стан приблизно кожні 2 с., поки проблема не буде вирішена.
Це заводські налаштування за умовчанням для всіх FLEX пристроїв.
  • MANUAL RESET (ручний перезапуск оператором)
У разі короткого замикання чи перевантаження вихідний струм переривається.Для перезапуску потрібно відключити вхідну напругу приблизно на 1 хвилину.
Цей режим захисту особливо рекомендується в тих випадках, коли процедури безпеки вимагають, щоб скидання виконувалося лише уповноваженою особою.
  • CONTINUOUS OUTPUT (режим безперервного живлення).
У разі короткого замикання або перевантаження, вихідний струм зберігається максимально, з майже нульовою напругою.
При короткому замиканні, струм може досягати 3-кратного перевищення номінального струму - до 150% при 60°С протягом 3-х хвилин.
Цей режим використовується для пристроїв з великими первантаженнями, таких як: двигуни, електромагнітні клапани, лампи, PLC з ємнісними входом живлення та іншими пристроями з режимами перехідного перевантаження.
Це дозволяє використовувати пристрій меншої потужності та розміру.

І це далеко не всі переваги джерел живлення FLEX від ADEL-System, далі буде...

Деякі пристрої - у наявності на складі))
Інфа на сайті>>
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю