Автор Тема: Живлення аварійне освітлення  (Прочитано 3887 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Леонід

  • Гість
Доброго дня. Порекомендуйте, як виконати   вимоги п8.9.2 та п.8.9.13 ДБН В.2.5-28:2018 ,щодо живлення аварійного освітлення від джерела живлення незалежного від джерела живлення робочого живлення, при одному вводі живлення,споживачі 111 категорії

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #1 : 25 Вересень 2019, 14:45:20 »
Самый доступный вариант-установить светильники аварийного освещения с встроенным аварийным блоком питания
(например фирмы ИЭК ЛБА3924А-для аварийного овещения; светильники серии ССА аварийные эвакуационные для указателей выхода).
Ну, а если не ограничен в финанса; ДЭС или АКБ с переключением (АВР) с основного источника питания на резервный.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Леонід

  • Гість
Re: Живлення аварійного освітлення
« Reply #2 : 25 Вересень 2019, 15:05:59 »
Дякую за увагу та проте.По старому ДБН світильники  аварійного освітлення з блоком живлення, можна було включити  в мережу робочого освітлення. Пропала напруга- аварійні свтильники переключаються на свій блок живлення. Але блок живлення гарантує певний час живлення. Світильники аварійного освітлення повинні бути включені з робочим. Блок живлення відпрацював свій термін,погас, в той час пропала напруга в мережі робочого освітлення. Тьма. Получається абракадабра, для споживачів 111 категорії на для аварійного освітлення робити свою мережу і ДЕС або...   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #3 : 25 Вересень 2019, 17:08:33 »
Блок живлення відпрацював свій термін,погас, в той час пропала напруга в мережі робочого освітлення.
Для этого и существует служба эксплуатации в обязанности которой и входит в том числе и поддержание оборудования в работоспособном состоянии для чего составляются графики регламентных работ и проводятся планово предупредительные ремонтные работы

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #4 : 25 Вересень 2019, 20:53:49 »
Порекомендуйте, як виконати   вимоги п.8.9.2 та п.8.9.13 ДБН В.2.5-28:2018, щодо живлення аварійного освітлення...
Рекомендую виконати вимоги пунктів 4.11, 4.12, 4.14 ДБН В.2.5-23:2010.
Потім вчитатись в посилання щодо аварійного освітлення в готелях в кінці табл.2.1, аби подивуватись тим, що колись в нормативних документах тримались реальності так довго як могли. Тобто розглядали ситуацію відсутності другого незалежного джерела живлення як потенційно можливу і рекомендували встановлювати ДЕС, а не просто як це прийнято тепер під диявольський регіт вписували в норми незрозуміле і неможливе побажання.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #5 : 26 Вересень 2019, 08:51:58 »
grossel, Сугор, ви взагалі читали п.8.9.13?
Quote (selected)
Живлення світлових покажчиків в нормальному режимі повинно проводитися від джерела, незалежного від джерела живлення робочого освітлення; в аварійному режимі перемикатися на живлення від третього незалежного джерела, наприклад, – вбудованої в світильник акумуляторної батареї.
Тривалість роботи світлових покажчиків повинна бути не менше ніж 1 год.
ПУЕ
Quote (selected)
1.2.9 незалежне джерело живлення
Джерело живлення, на якому зберігається напруга в межах, регламентованих цими Правилами для післяаварійного режиму, у разі її.зникнення на іншому або інших джерелах живлення.
До незалежних джерел живлення належать дві секції або системи шин однієї чи двох електростанцій та підстанцій за одночасного дотримання таких двох умов:
1) кожна з секцій або систем шин у свою чергу має живлення від незалежного джерела живлення;
2) секції ( системи) шин не пов' язані між собою або мають зв' язок, що автоматично вимикається в разі порушення нормальної роботи однієї з секцій ( систем) шин.
До незалежних джерел живлення належать також агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї та інші джерела електричної енергії, які здатні в автономному режимі забезпечувати електроприймачі необхідною електричною енергією

А тепер уявіть, наприклад, сільську амбулаторію, у якій на виходом стоїть світловий показчик. Живлення амбулаторії виконано повітряним вводом ~220В - перше незалежне джерело, акумулятор в світильнику - третє незалежне джерело. А де взяти друге незалежне джерело???



Як бути в цьому випадку? звісно робити все по старому, хоч це і неправильно згідно нового ДБН В.2.5-28:2018
« Останнє редагування: 26 Вересень 2019, 08:53:50 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #6 : 26 Вересень 2019, 11:08:47 »
ви взагалі читали п.8.9.13?
CC19, это лишний раз подтверждает неадекватность нормописцев :'(. Что делать если в селе всего один источник питания? И давай вспомним определение категорий п.1.2.17 ПУЭ. Давай вспомним, что лет 30 назад сельской амбулатории вообще не было аварийного освещения и это ни коим образом не влияло на безопасность людей.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #7 : 26 Вересень 2019, 20:22:49 »
ПУЕ п.1.2.9 незалежне джерело живлення. До незалежних джерел живлення належать також агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї..
.

Что стоит выше в в порядку подчинености,  ПУЭ или ДБН по освещению который должен соответствовать ПУЭ?
То есть, ИБП встроенные в специально выпускаемые аварийные светильники, приборы пожарной сигнализации, охранной сигнализации, сигнализации загазованности не являются по вашему мнению независимыми источниками питания? Таким образом, по вашему все специалисты-проектировщики идиоты (и эксперты тоже), которые применяют их в соответствии с расчетом емкости которая обеспечит необходимое время окончание работы и время эвакуации.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #8 : 26 Вересень 2019, 21:40:17 »
Что стоит выше в в порядку подчинености,  ПУЭ или ДБН по освещению который должен соответствовать ПУЭ?
Поняття не маю, і яка різниця, ДБН не суперечить ПУЕ, просто вимагає три незалежних джерела живлення. Виходить І категорія, особлива група.
Таким образом, по вашему все специалисты-проектировщики идиоты (и эксперты тоже)
З чого Ви взяли...? Ідіот той хто написав 8.9.13 ДБН В.2.5-28:2018. Якщо експерт буде вимагати дотримання цього пункту, то він також буде ідіотом...
« Останнє редагування: 26 Вересень 2019, 21:42:21 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Живлення аварійне освітлення
« Reply #9 : 26 Вересень 2019, 22:10:26 »
ДБН не суперечить ПУЕ, просто вимагає три незалежних джерела живлення. Виходить І категорія, особлива група.
Возможно я не прав, но мне кажется, что ДБН по освещению не должен предъявлять требования по категории надежности электроснабжения аварийного освещения, эти требования уже описаны в других нормах (ПУЭ, ДБН-23, ДБН-56)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю