Если коммерческий учет в ТП какую линейную панель ЩО90 применить: а) рубильник-трансформаторы тока-предохранитель; б) рубильник-предохранитель-трансформаторы тока; в) автомат-трансформаторы тока-автомат; г) автомат-трансформаторы тока. Какая конфигурация верная?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а - не підходить. Кола обліку мають буи захищеними від струмів к.з.
б - припустимо
в - автомат №2 (після т.с) зайвий
г - припустимо
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline маринаалекс

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве до и после трансформаторов тока не должны быть аппараты? (для снятия ТТ на поверку) . Как же все-таки правильно?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве до и после трансформаторов тока не должны быть аппараты? (для снятия ТТ на поверку) . Как же все-таки правильно?
можна спробувати поставити рубільник після трансформаторів струму, але я не певен, що така конфігурація влізе в комірку ЩО.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 