Автор Тема: Щит питания цепей оперативного тока  (Прочитано 2613 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет.
Подскажите пожалуйста зачем плюс подключают последовательно через два полюса. Схема в приложении. 
Я думаю что для создания видимого разрыва тоесть для безопасности или так как дуга  больше при постоянке для лучшей защиты.
Подскажите пожалуйста
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое номинальное напряжение шины? Если 220 или выше, то такое решение для подключения взято скорей всего из рекомендаций по подключению данного автомата для комутации цепей постоянного тока.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое-то странное решение.
Подключать фазу "B" через полюс автомата фазы "А", и что потом имеем на выходе: фазы "В"(А) и "С"? А ноль где?
И тогда сколько фазная батарея получается - двухфазная с нулем?
Непонятно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормальное напряжение 220 В постоянка . Данная схема с общей однолинейной схемы.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключать фазу "B" через полюс автомата фазы "А"
Автомат не є джерелом живлення , на ньому відсутні фази а є полюса . Пишеться в характеристиці автомат триполюсний а не автомат трифазний .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот откуда ноги растут.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо но если честно не   понял  суть   :-[
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дугу на постоянном токе погасить значительно сложнее чем на переменном ибо отсутствует так называемый "момент перехода через ноль" в отличие от переменного тока, поэтому не все автоматы могут коммутировать постоянное напряжение 220В и выше. У них дугогасительная система и материал контактов не расчитан для этого. Основной способ гашения дуги - это "растянуть" дугу, т.е. увеличить ее сопротивление, что по закону Ома приведет к уменьшению тока и она "погаснет". Данные автоматы Шнайдера могут коммутировать постоянный ток напряжением 250В на 1 полюс. Батарея по проекту на напряжение 220В. Молжно и не пропускать "плюс" через два полюса автомата, но тогда при коммутации нагрузки контактам автомата придется испытать на себе всю мощь дуги. Когда вводят второй полюс автомата для коммутации "плюса" - добавляют второй разрыв в дугу - тем самым увеличивая ее сопротивление, что приведет к ее быстрому гашению и меньшему износу контактной системы автомата.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electro2, Интересная идея. Звучит убедительно! :thumbsup:
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот откопал интересный журнал АВВ в котором расписана коммутация постоянного тока на примере их автоматов.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline VitalMelnyk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня.
Кто-то может подсказать нормативный документ, где регламентируется кол-во ЗПУ в шкафах постоянного тока на КТП.
Спасибо!!

 