Добрый день коллеги. Поделитесь опытом.
Выполняю проект освещения и электроснабжения санитарно/бытовых помещений в АБК промышленного предприятия.
Подскажите, в бытовках будут установлены ряды металлических шкафов для одежды промышленного изготовления окрашенные краской.
Нужно ли их включать в ДСУП? И вдогонку, кто ,как поступает с заземлением каркаса подвесного потолка "Armstrong"?
Если кто то сталкивался, поделитесь, как делали?
Понимаю, что теоретически и шкафы и каркас потолка нужно включать в ДСУП, спрашиваю чтоб осознать что это не моя паранойя :)
Если можно, в ответах ссылаться на нормативные документы.
Может кто делал что-то схожее, например - торговые центры со шкафами для хранения вещей и.т.п, как поступали?

План расстановки шкафов в гардеробных прилагаю.
« Останнє редагування: 19 Серпень 2019, 16:11:46 від dimon-ru-80 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, в бытовках будут установлены ряды металлических шкафов для одежды промышленного изготовления окрашенные краской.Нужно ли их включать в ДСУП?
нормы этого не требуют, а вот каркас заземлять нужно

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Каркас как заземлить? Попадалась информация в нормах Белорусских о подключении к PE проводнику линии питания первого и последнего светильников. У нас в Украине не попадались конкретные пункты НД, которые регламентируют это подключение? Как вы в своих проектах подключали? Сейчас почти везде этот Армстронг :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вы в своих проектах подключали?
ни как, просто писал в общих данных и на чертежах освещения

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Ясно, спасибо. Получается проблема подрядчика (или фантазия). Как захочет, так и сделает...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю