Проблемка. Нужен ящик примерно такой http://eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=72&from_level=20 только без учета со степенью защиты не ниже IP54. Для того чтоб зарезервировать мощность в 630 кВт (источники питания КТП и дизельгенераор на 630кВА). Да и еще вопрос, как выполнить конструктивно ввод в в этот ящик и выполнить отходящие линии к потребителям. Расстояние от дизеля и РУ 0,4 КТП примерно по 10 метров.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необхідно запроектувати і виготовити нестандартну шафу з відповідними комутаційними апаратами . Всі вводи і виводи необхідно виконати кабелями , шинні вводи і виводи непідійдуть так як ступінь захисту ІР 54 . В шафі має бути достатньо місця для вводу і приєднання усіх кабелів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: трансформатор
мощность в 630 кВт
пропоную встановити поруч дві шафи стандартного виконання. і навантаження розподілити відповідно. Вводів теж мабуть потрібно два виконувати (відповідно менші січення кабелів будуть)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встановлювати дві стандартні шафи недопустимо , тому що в шафі має бути один перекидний рубильник (вимикач навантаження) для забезпечення неможливості включення паралельної роботи системи і ДЕС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
для забезпечення неможливості включення паралельної роботи системи і ДЕС
Згоден. На думку нічого не спадає, щоб вирішити це при двох шафах.

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підкажіть хочаб ручний ввід резерва з секційним вимикачем (сам апарат розрахований на 1000А)

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор,
Я обычно в "нестандартных" случаях собираю щиты в PrismaPlus -шнайдеровской программе по сбору шитов (шкафов). Прикинув Ваш случай, у меня получилось все собрать в одном шкафу (хотя там тесновато, но допустимо). Для ручного ввода резерва использовать автоматические выключатели, опять же шнайдеровские, MasterPact - в каталоге есть стандартный комплект ручного ввода под эти автоматы.

Вобщем, скачайте PrismaPlus и конструируйте щиты на здоровье  :thumbsup:

С уважением, Серж

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IvaSerge
собираю щиты в PrismaPlus -шнайдеровской программе по сбору шитов (шкафов)

Это у шнайдера приложение такое или просто по каталогу? Если это прога то прошу если возможно ссылку на инстал

да и еще вопрос у шнайдера что то подобное есть http://www.abb.com/product/seitp329/338c82f4e4b0a4bbc1257165003de301.aspx?productLanguage=ru&country=00&tabKey=2 ?
« Останнє редагування: 29 Липень 2009, 12:31:20 від трансформатор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставити автоматичні вимикачі на ручний ввід резерва це те що на "горбатий " Запорожець поставити двигун з мерседеса . Я пропоную реверсивний рубильник з ручним приводом (АВВ) OETL 1000K3C , Габарити 390(А)х373(Н)х315(глибина) . Можна окремо замовити ручку управління що забезпечує ступінь захисту ІР 65 і виходить на фасад шафи .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ищите ссылки на программу в форуме. "SISpro LE 1.2.rus" - строка для поиска. Я как с форума скачал, так и пользуюсь. Очень интересная штука, думал, что Вы та точно такой программой пользуетесь...

Не знаю, правда, действуют до сих пор ссылки на файлы. Если не действуют - программу смогу выложить на файлообменники только на выходных (на работе забанен).

По рубильникам - бегло посмотрел каталог и таких не нашел, хотя, думаю, у шнайдера всё есть  :)

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Роман, конечно же рубильники значительно дешевле. НО возможно ли организовать блокировку этих рубильников???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IvaSerge
НО возможно ли организовать блокировку этих рубильников???
Рубильники OETL 1000K3C забезпечують механічне блокування і мають три положення 1 - 0 - 2 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
трансформатор , незабудь сальники для ввода-вывода кабелей или трубные вводы (я правда, сомневаюсь, что такого диаметра найдуться.... мы в этих случаях "перчатки" применяем)

извини, если напомнила об очевидном..... :))))

и если он утебя на земле стоит - не забудь про фундамент
« Останнє редагування: 30 Липень 2009, 09:18:43 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
я правда, сомневаюсь, что такого диаметра найдуться

Я четырьмя  проводами буду заводить  ВБбШнг 1х300 с одного источника и четырьмя с другого. Думаю так будет лучше, если есть замечания то интересно их выслушать
« Останнє редагування: 30 Липень 2009, 10:06:10 від трансформатор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не треба прокладати броньовані кабелі , джуже важко їх буде розвернути в самій шафі , габарити шафи будуть великі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: