Природні струмовідводи
« : 27 Січень 2009, 17:08:10 »
Шановні колеги, як ви вважаєте, чи можна вважати природним струмовідводом блискавкозахисту мідні труби для відводу з даху дощової води? В РД було сказано, що можливо, а в новому ДСТУ так не конкретизують. На перший погляд можливо, адже труба більше ніж 0,5 товщиною, але сумніви не залишають мене :(

Дякую всім, хто відповість.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #1 : 27 Січень 2009, 18:00:39 »
Вообще стремно. А в конце труба присоединяется к контуру заземления? Тогда уже лучше использовать арматуру здания.

Offline florien

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #2 : 28 Січень 2009, 10:35:15 »
Так, труби, які використовуються будуть під"єднані до контуру за допомогю мідних хомутів. Використати метал залізобетонних конструкцій не можу, бо архітектори не дають гарантії безперервності електрозвязку, і будинок вже добудовується, тому закладних теж не зробили. Просто частина покрівлі, нижня її частина виконана в вигляді мідного жолоба (листова мідь, фальцеві шви) по контуру, з безрозривним приєднанням до мідних труб.

До речі, проектую на обладнанні DEHN, хтось вже застосовувавв в Україні це обладнання?

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #3 : 03 Липень 2009, 17:41:02 »
Цитата: florien
чи можна вважати природним струмовідводом блискавкозахисту мідні труби для відводу з даху дощової води?

Можна, якщо забезпечено надійне електричне з'єднання у місцях стиків окремих фрагментів ринви (рос.: водосточная труба) - так, як про це сказано у ДСТУ. У Швеції ми з колегою бачили такий приклад на споруді університету Уппсала.
Цитата: florien
До речі, проектую на обладнанні DEHN, хтось вже застосовувавв в Україні це обладнання?

У "ОБО Беттерманн" для забезпечення електричного контакта з ринвою є хомути D=80-120 мм (арт. 5350689-5350727) http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/kataloge/tbs_fang.pdf
А для приєднання круглого провода до хомута належить додати шрубу (рос.: болт; англ.: bolt) з хрестоподушкою арт. 5304113. Якщо на даху блискавкоприймачі виконано з поцинкованої сталі або алюмінію, перехід на мідь потребуватиме біметалічних злучників (наприклад 5311535, 5336074).
   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #4 : 14 Липень 2009, 12:38:58 »
florien, А что за здание? и откуда значение:
Цитата: florien
труба більше ніж 0,5 товщиною


Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Природні струмовідводи
« Reply #5 : 14 Липень 2009, 15:38:29 »
0,5 мм - хіба що з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ) п. 6.4.10.г. Щоправда, ринва, яка є чи не на кожній споруді, серед "конструктивних елементів" не згадується, тоді як за більш сучасні фасадні конструкції автори не забули.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю