Цитата: devchonka
090, дорабатывал для объекта заказчика? А если выйдет из строя - на гарантийный ремонт уже расчитывать не приходится.. )))

Дорабатывал в соответствии с просьбой представителей производителя, который не очень жаждет присылать своих людей в наш регион)))))))))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Berlio

  • Гість
Re: проектирование ДЭС
« Reply #46 : 26 Червень 2009, 15:16:07 »
Прочитал ветку. Актуальная тема. Пара заметок (от себя). 1. 30%-это, по моему-макс. перекос по фазам.  2. ДГ с недогрузом-это образование нагара на стенках цилиндров, т.е., как писали, плохо.  3. При пуске асинхронника-я считаю так: 3хР+Р (других потребителей)+10%. Конечно-в 3 раза запас при пуске АД-оно и много, если пуск АД через ЧП. Но вот у нас вся п/п техника пускается "звезда-тр-к" (вроде иначе пожарники не разрешают...), а это пусковой в 3 раза получается. После подсчёта дезелюга получается шокирующе здоровый. Да, еще на cos ф не забудьте поделить (0.8)-тогда только получите в кВА, затем округлить по линейке в большую сторону. Пример: пускаем АД (насосы): 10кВт, 2кВт, 1кВт. Рдг=(3х10+3+10%)/0.8=45.37кВА----50кВА получаем. Если кто считает иначе-поделитесь пож. С уважением Берлиоз

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #47 : 20 Липень 2009, 10:15:07 »
Цитата: Berlio
"звезда-тр-к" (вроде иначе пожарники не разрешают...),

Berlio, это необходимо для разгона двигателя, иначе "мощи" не хватит.... :)

лично я считаю иначе:

 Робщ. х Кс (коэф. спроса) + 10% (на "развитие")=Рр
 Рр - это 70% от Рад

а по пусковому току выбирается ввводной предохранитель.....

Цитата: Berlio
3х10
кстати, 3-это много

для предохранителя отходящей линии:

I_(ПЛ.ВСТ.)=I_(ПУС.)/(1,6÷2,5)=((5÷6)I_(Н.))/(1,6÷2,5)=... - (для двигателей с КЗ ротором).

2,5 - "тяжелый" пуск, 1,6 - "легкий" пуск. В данном случае - 1,6

соответственно, для предохранителя на вводе:

I_(ПЛ.ВСТ.)=I_(ПУС.) самого мощного приемника +
сумма I_(Н) всех остальных

для автомата отходящей линии:

 пусковой ток не учитывается, но I_(Н) Х коэф. допустимой перегрузки 1,3, если у автомата проектом предусмотрен тепловой расцепитель, если нет - то 1,3 не учитывается

соответственно для автомата на вводе:

I_(Расч.)=Р_(уст.)/(√3×U_(л.×COSφ)средневзвешенный

как-то так... ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю