Автор Тема: Пожежогасіння в даховій котельні  (Прочитано 2477 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Житловий будинок 10-пов. з даховою котельною. Згідно п 1.6.1 ДБН В.2.5-56-2014 АСПГ не потрібно. Але з виходом зміни 1 до ДБН В.2.5-64~2012 з'явився п.8.5
Пункт 8.5 Додати після першого абзацу абзац у новій редакції:
«Вбудовані, прибудовані та надбудовані (дахові) котельні підлягають обладнанню внутрішнім протипожежним водопроводом з витратами води визначеними як для будинків до яких вони прибудовані, вбудовані або надбудовані, з урахуванням призначення цих будинків, ступеню вогнестійкості, категорії з вибухопожежної небезпеки та/або умовної висоти.».


А якщо на сам житловий будинок протипожежний водопровід не потрібен, чи означає це що і на даховій котельні його можна не передбачати?

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Был и есть еще такой пункт
ДБН В.2.5-77  п.23.10
"23.10 Встановлення пожежних кран-комплектів слід передбачати в приміщеннях категорій А,
Б, В та Г, а також у приміщеннях, де прокладають трубопроводи рідкого та газоподібного палива.
Пожежні кран-комплекти слід розміщувати з розрахунку гасіння кожної точки приміщення двома
струменями води продуктивністю не менше ніж 2,5 дм3/с кожен, із урахуванням необхідної висоти
компактного струменя."

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, точно...

До речі. Раніше було обмеження по розміщенню дахових котелень на висоті вище 30м. В ДБН В.2.5-77 це обмеження прибрали. Чи є зараз обмеження по висоті розміщення дахових котелень?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: