Автор Тема: Сколько ресурса в старых кабелях с "тонкими" нулями?  (Прочитано 1823 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
...
АПВБ 3х150+1х50
ААБ 3х185+1х50
АСБ 3х240+1х70
...
Иногда вместе со старым зданием новым владельцам достается такая вот алюминиевая радость с "тонкими" нулями.
Ноль здесь явно меньше половины фазы, чего современные нормы совсем не одобряют. Но работоспособность кабеля подтверждает электротехническая лаборатория, и владелец решает "пока что" кабель не менять, а выжать из него всё возможное.
Однако, что-то негусто с какой-либо полезной (для практики) литературой о пределах "возможного" для таких старинных кабелей в сетях питания офисов и прочих злачных мест XXI века; ответов гораздо меньше, чем вопросов.
Например, если делать в здании РЕ, то считать его сечение от фазы или от нуля? Стоит ли установить датчик температуры на нулевом проводнике? А может тупо заказать под такую ситуацию приличный UPS, чтобы в нуле сети вообще тока не было?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как такое вообще может быть? Электрические сети старых зданий не рассчитывались под компы и кондиционирование и многое другое....
Но на сколько я понимаю, речь идет о бронированных кабелях, броню необходимо заземлять и она вместе с "тонким" нулем будет выполнять функцию ноля. В некоторых случаях броня кабеля может использоваться в качестве естественного заземлителя. По идее, нагрузка в здании должна быть равномерно распределена между фазами, если перекос менее 15%, и если в здании выполнена молниезащита и вокруг здания выполнено ЗУ молниезащиты и оно присоединено к ГШЗ здания, то вообще проблем нет - по РЕN проводнику кабеля и броне кабеля  будет протекать минимальный ток. А вообще у кабелей есть свой ресурс эксплуатации, и если замеры показывают нормальное сопротивление изоляции, если ВРУ здания подключено двумя КЛ от разных с.ш. ТП, т.е. в нормальном режиме кабель загружен примерно на 50%, и расчетный ток в послеаварийном режиме меньше допустимого тока кабеля, то пусть себе работает и дальше, ничего страшного нет.
« Останнє редагування: 23 Червень 2019, 22:25:28 від Сугор »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как такое вообще может быть?
В каждом случае бывает по своему (плохо). Но печалька все же в том, что никаких особых рекомендаций о том, "как правильно оценить потенциал старой сети и организовать её в адекватный режим эксплуатации" в Инете нет. Много общих слов про всё, а, к примеру, про старение алюминиевых оболочек силовых кабелей до 1 кВ информации с гулькин нос.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но печалька все же в том, что никаких особых рекомендаций о том, "как правильно оценить потенциал старой сети и организовать её в адекватный режим эксплуатации" в Инете нет.
а зачем что-то искать в сети, если есть ПТБ, ПТЭ и периодические замеры сопротивления изоляции

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а зачем что-то искать в сети, если есть ПТБ, ПТЭ и
Довольно часто нормативные документы содержат в своих текстах рекомендации-постулаты, смысл которых восстановлению не поддается. Довольно часто срок годности оборудования о котором "говорит" норма давно истек и оборудование то обратилась в прах, а норма все действует и действует. Есть еще много поводов поискать дополнительную информацию.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, Извините, но не понимаю о чем речь и в чем проблема?
Пригодность кабеля для эксплуатации определяется исключительно целостностью жил и изоляции. Если сопротивление изоляции соответствует требованиям норм, то кабель годен для дальнейшей эксплуатации

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю