Автор Тема: обогрев ливневок  (Прочитано 3571 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andry

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
обогрев ливневок
« : 01 Липень 2019, 14:42:55 »
здравствуйте. поделитесь пожалуйста примером проекта обогрева ливневки крыши здания

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: обогрев ливневок
« Reply #1 : 01 Липень 2019, 15:11:10 »
andry, к сожалению сейчас нет (Петя сожрал), могу на словах. Воронки есть с обогревом и без. Обычно, в не зависимости есть ли обогрев на воронке, вокруг воронки (сверху на кровле) по спирали укладывается кусок греющего кабеля 1-1,5м. Если труба ливневки проложена по фасаду здания, то внутри тоже нужно проложить греющий кабель. тоже самое касается желоба. Чтобы система работала в автоматическом режиме на кровле нужно установить датчики температуры и влажности, а в щите контроллер. все линии подключить через диф.
Если здание большое и по мимо обогрева ливневок есть обогрев пандусов паркинга, мы проект заказываем в конторах которые торгуют оборудованием https://legotherm.com.ua/catalog/antiobledenitelnye_sistemy_zdaniy/

Offline andry

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: обогрев ливневок
« Reply #2 : 01 Липень 2019, 19:57:34 »
Спасибо! Но есть вопрос по поводу диф. Выключателя. Допустим ливневка у меня металлическая и если все делать строго по ПУЭ, то в системе tn-c диф. Выключатель нельзя ставить, а заземлить я их не могу. Получается придётся обойтись без него? 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: обогрев ливневок
« Reply #3 : 01 Липень 2019, 21:12:38 »
Багато чого цікавого можна почитати тут

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: обогрев ливневок
« Reply #4 : 01 Липень 2019, 21:32:06 »
примером проекта обогрева ливневки крыши здания
Подключить 220 В, 50 Гц. На плане: точка, выноска, на выноске номер кабеля. Если времени не жаль, можно написать - "электрообогрев воронки номер такой-то". Вроде всё.
Он же типа - саморегулирующийся - нагревательный кабель.
Как пишут: Между двумя параллельными медными проводниками кабеля по всей его длине находится температурозависимый элемент сопротивления – полимер с угольной пылью. При подключении проводников к напряжению 220 В, ток проходит через этот элемент сопротивления и нагревает его. При нагреве полимера происходит его расширение, увеличивается расстояние между угольной пылью и, соответственно, увеличивается сопротивление. Это приводит к уменьшению тока и снижению нагрева/мощности. Это объясняет эффект саморегулирования. Управление мощностью происходит независимо по всей длине кабеля в соответствии с температурой окружающей среды каждого участка кабеля. При увеличении температуры среды выделяемая мощность кабеля снижается. https://devi.kiev.ua/obogrev-trub/samoreguliruyuschiesya-nagrevatelnyie-kabeli.html

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: обогрев ливневок
« Reply #5 : 01 Липень 2019, 21:38:12 »
диф. Выключатель нельзя ставить
andry, почему? щит же будет новый? значит должно быть TN-C-S. щит обогрева подключаешь от ВРУ 5ти жильным кабелем

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю