Версия новая - болячки старые:
1. Неудобный выбор арматуры и кабельной-проводниковой продукции.
2. 10 раз и снова: у электрика, в большинстве случаев, есть трасса наполненная кабелями, и уже исходя из этого подбирается арматура, а не наоборот. Нужен выбор арматуры из набитых кабелей.
3. 15%, на мой взгляд, работает не совсем правильно. Добавлять 15%-й объем к арматуре не верно, нужно добавить к ширине арматуры, а не к высоте.
4. Экспорт кабельного журнала, не проще ли создать шаблон в экселе (ворде, если что я за ворд), и выводить готовый документ?
5. Непонятно как можно, используя программу, реализовать такую трассу в кабельном журнале: ВРУ --> Станок, 50м- в лотке + 4м в металлической трубе?
6. Если кабели не влазят в арматуру, то логично предложить ближайшую которая подходит или предложить разбить на несколько.
7.Ну и старые вопросы о возможности формирования пучков.
1. Во всех окнах, где отображаются свойства, появились закладки добавления кабелей новых и из списка уже существующих. Так не удобно добавлять?
2. В меню "правка" появилось "подбор арматуры для трубного блока" собственно окно по выбранным кабелям из КЖ выбирает трубы. Пока пробно, только для составления проходов в трубах сделал. А в последствии сделаю и для коробов и т.п. В том же окне. Так удобно будет пользоваться?
3. Из справки по программе:
Если пользователю требуется заложить запас емкости(требования правил ПУЭ) относительно общей емкости короба, лотка, трубы, то следует отредактировать значение допустимого заполнения кабелями – «Допустимое заполнение». Если запас емкости необходим относительно кол-ва кабелей предусмотренных проектом, то следует корректировать значение свойства «Резерв». 15% Здесь обсуждали в виде процента площади от емкости, а не от ширины/высоты. Можно впринцыпе потом попробовать будет сделать для лотков упор на ширину, если надо.
4. Тут не понял. Шаблон ворда есть в программе. Даже два. Заходим в Кабльный журнал, и жмем "Сервис - Вывести кабельный журнал". Появится окно и там есть "начать экспорт.." вот через нее можно в Excel, Word, AutoCAD. Пока писал, нашел ошибку)) Что в этой версии окно экспорта отказывается открываться, сегодня/завтра исправлю перезалью. Единственное что пока что приходится каждый раз выставлять параметры экспорта.
5. Подробнее, пожалуйста. Уже были замечания, что для сметчиков нужно составлять кабельную раскладку, и просили сделать чтобы заполняя кабельный журнал, как то можно было указывать виды прокладки кабеля. Эта же ситуация или нет? про схему прокладки не совсем понял, как идет и как где должно отображатся.
6. Я программу делал, чтобы подбирать трубы и делать разреры чуть быстрее. Если она сама начнет что то менять - запутаешься вспецификации. А если 10 и больше арматур поплывут, из-за изменения размера пары кабелей в кабельном журнале, то она достанет вас "предложениями". Можно добавить кнопку "Увеличить арматуру на одну позицию". Т.е. В списке выделяем все арматуры, которые нам надо, щелкаем кнопку и программа ищет такую же марку арматуры в БД, но шире на позицию. И отдельно, отключаемый запрос при пересчете - "Есть переполнение, найти замену для всех переполненных позиций?". Так пойдет?
7. "Время не ма"
Пучки, и кабельные конструкции еще хочу сюда добавить, но не раньше чем предыдущее все отлажу.
8. Некоторые хотелки будет лучше, если расписывать как было бы удобно Вам. Т.е. порядок действий, чтобы что то сделать, удобный пользователю, с четким описанием результата. Так проще иногда понять, как реализовать, а не экспериментировать различными вариантами добавления тех же кабелей.
Как всегда, дельные замечания, спасибо