Автор Тема: Длинная линия внешнего освещения. Как выполнить?  (Прочитано 7075 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется 41 ж/б опора. Заказчик хочет внешнее освещение на этих опорах. Через одну. Т.е. получаем 20 светильников по 150Вт. = 3кВт. А теперь самое главное - протяженность линии 1800 метров. Как бы выполнили и чем мастера данного форума? Слишком сильные потери получаются. Тянуть три фазы СИПом? Вобщем собственно вопрос...
Сразу в нагрузку несколько вопросов:
1.Тянуть можно по системе ТNC? Т.е. с РЕN проводником? Или надо TNS?
2.Как заземлять опоры? Как обычно через 200метров?
Заранее огромное спасибо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для магістральної лінії мінімальний переріз провода СІП має бути не менше 25 мм² . Для такого перерізу , для трифазної лінії , при довжині 1800 м і потужності 3 кВт спадок напруги буде не більше 2,6% . Система з PEN провідником . Заземлення згідно п. 2.4.34...2.4.44 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
протяженность линии 1800 метров
1. може, є можливість заживити з двох сторін? (виконати по 900м?)
2. Використати економні лампи? (менше навантаження, і відповідно менші втрати напруги?)

Цитата: dedugan4i
Как заземлять опоры? Как обычно
думаю, що так. Це ж магістраль. Чи є якісь особливості стосовно лінії зовн. освітлення?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тянуть три фазы СИПом
1.п. 6.3.15 ПУЭ: ... сети наружного освещения, как правило, выполняют с TN-C системой заземления.
2.ПУЭ гл.2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ пп.2.4.33-2.4.44 Заземлення. Захист від перенапруг
ссылки в нагрузку
http://eom.com.ua/index.php/topic,333.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1742.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1741.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2325.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,42.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,350.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2478.0.html

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот если я одну фазу тянуть буду (ну вот допустим), то мне провод надо по падению напряжения 150мм2. А если СИП 4х25мм2 то все хорошо. Но как так может быть? В нуле все равно будут те же 3 кВт. На фазу цеплять поровну светильников? Тогда получается 1 Квт на 25-ое сечение. Это тоже не проходит по падению при 1800м. Немного запутался.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Немного запутался.

почитай у Кнорринга http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=512 стр.302-307 там расчет дельта U% (или, соответственно сечения S) зависит от величины используемого U

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
цитата "Ну вот если я одну фазу тянуть буду (ну вот допустим), то мне провод надо по падению напряжения 150мм2" --
Ні! Це ви навантаження перенесли в кінець лінії :).
В даному випадку навантаження рівномірно розподілене вздовж всієї лінії, тому переріз треба менше.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да! Пересчитал уже. Позволяю тупить в этом форуме (извините). Получается 95мм2

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
На фазу цеплять поровну светильников?

Да.
Цитата: dedugan4i
Но как так может быть? В нуле все равно будут те же 3 кВт.

Трехфазные электрические цепи
Основные понятия и определения

4х25 нормально проходит при потерях 2,5%.
Падение напряжения "грубо" надо считать для 900м, а не для 1800.
 
« Останнє редагування: 07 Липень 2009, 16:43:02 від andery »

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Падение напряжения "грубо" надо считать для 900м, а не для 1800.
Можно узнать почему?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там же, в Кнорринге, чуть дальше, стр.309 Упрощенные расчеты сетей по потерям напряжения

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Падение напряжения "грубо" надо считать для 900м, а не для 1800.
Можно узнать почему?

Потому, что нагрузка равномерно распределена по линии
Входите тесными вратами

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понял. Можно считать грубо - 900метров. Можно считать по точнее - 0,150(86+172+258+....+1800). Число 86 - длина двух пролетов. (светильник через одну опору вешается). Это я про момент нагрузки.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как рассчитать сколько будет стоить проект?. Это как проект воздушной линии? Или другая позиция? Имею ввиду из справочника.
« Останнє редагування: 08 Липень 2009, 09:11:30 від dedugan4i »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю