Перке,

,
На счет НПАОП 40.1-1.32-01.
Полностью согласен с
"Выполняем ВСЕ требования к этому классу". Но в
п.4.5.13. указывается как поступать в конкретном частном случае, когда взрывоопасное вещество сжигается или утилизируется установкой, находящейся в этом помещении. А это значит что помещение котельной, в которой находится котел, который сжигает взрывоопасный газ, не относится к взрывоопасному. Потому, что это вещество уже в этой установке превращается в...
Если же в помещении находится какая нибудь другая установка, в которой взрывоопасное вещество не сжигается, а, например, перекачивается или изменяются его параметры (насос перекачки ЛВЖ, СУГ, газорегуляторная установка и т.п.), то тогда конечно же
"Выполняем ВСЕ требования к этому классу".
По-этому быть "немножко" беременной" предлагаете Вы, советуя выполнять требования НПАОП 40.1-1.32-01 по зонам, но не обращать внимание на
п.4.5.13. того же норматива в том же параграфе о тех же зонах.
В ДБН-56 требуется выполнение компонентов АСПС во взрывобезопасном исполнении. Возможно эта тенденция продолжится, и в НПАОП 40.1-1.32-01 в последующих редакциях уберут пункт
п.4.5.13. (или изменят его), в следствии чего помещение котельной будет взрывоопасным. Но пока наши нормы не все подточены под упомянутое Вами "европейское русло", то нужно выполнять именно эти наши нормы.
На это требование ДБН-56 про взрывозащиту плюются уже не первый год, потому что оно не вяжется с требованиями других норм (так же легитимных). Например, как выполнять всю остальную начинку котельной, сигнализацию загазованности, силовые щиты, щиты управления, рабочее освещение (кроме основных проходов)... Да и сам пульт ППКП из-за этого требования приходится устанавливать черти где, потому что сами ППКП не производятся во взрывобезопасном исполнении.
По-этому далее этот пункт ДБН-56 про взрывозащиту или отменят, или все остальные норы в новых редакциях "подвяжут" к новым течениям в безопасности по этому ДБН-ну. Но до этого нужно выполнять их требования без перегибаний вследствие "пониманий процессов" и особого прочтения нормативов.
Городить из обычной котельной космическую станцию из-за желания "подумать по-новому" и "решить"?
В проекте должно быть четкое выполнение норм с минимальным расходом ресурсов на выполнение этих норм. Как дополнительная мера - удорожание объекта с целью установки дополнительного оборудования для увеличения или степени безопасности или для выполнения каких-либо технологических требований на объекте. Но если основные требования не выполнены - тогда это вина проектанта. Если на Вашем объекте, не дай Бог, произойдет авария связанная с спроектированной Вами системой, то свое проектное решение будете объяснять личным "пониманием физики процессов" ? Или всё же требованием норм?
Далеко не во всех случаях подход
"вот таким должен быть конечный продукт инженерной мысли - ДУМАЙТЕ, РЕШАЙТЕ, как достичь результата" оправдан. Так каждый может таких дебрей понапридумывать...
А ведь проект ещё нужно обосновать перед инспектором и заказчиком. И экономические и технические аспекты вкупе.
Ответы на основные моменты проектирования в нормативе должны даваться.
Хотя далее это уже тема спора ТУ и ГОСТа (что лучше).
А что
"Раньше упор был на "сделать надо конкретно так, закрепить на высоте такой (до мм), это отдельно, это вместе, и еще вот так, а вот так нельзя". Так это не обязательно плохо. Это в обучении Ваш метод работает. Но не при строительстве промышленных объектов.
Поэтому прошу не намекать на неспособность думать самостоятельно или неумении "понимать физику процесса". О чем я, кстати, и написал в посте #255.