Автор Тема: Кабель под пожарную сигнализацию и оповещение  (Прочитано 129803 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14
   3.8 шлейф (circuit)
   Совокупность кабелей, компонентов и элементов, подключенных к пожарному при-емно-контрольному прибору (далее - ППКП) таким образом, что соединение с другими частями системы обнаружения пожара и оповещения происходит только через ППКП, а также контролируются им.
   Примечание 1. Шлейф может иметь несколько соединений с ППКП (как в кольцевом шлейфе, под-ключенном к ППКП).
   Примечание 2. Если несколько кабелей соединены вместе внутри ППКП, без возможности контроля этого соединения, то они являются частью одного шлейфа.

rga, логика в Вашем есть, только не нравится она мне.
Особенно выводы в виде последнего абзаца, сами изобрели али кто надоумил?  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Особенно выводы в виде последнего абзаца, сами изобрели али кто надоумил?
Хамство не украшает, извините.  :(

Если Вы почитаете разные нормативные документы, то можете встретить такой текст (пишут как для совсем неграмотных):
Например,
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті терміни та визначення, наведені в ДСТУ EN 54-1:1996, використовують разом з нижченаведеними:

или
ДБН В.1.1-7-2002
Приложение Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
Термины и определения
В данных Нормах приняты термины и определения, приведенные в СТ СЭВ 383, ДСТУ 2272, ДСТУ 2273, ДСТУ 3855, а также используются следующие термины:

или
НАКАЗ 23.03.2012  № 122
ПОРЯДОК розроблення проектної документації на будівництво об’єктів
1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Ну и так далее.
« Останнє редагування: 15 Червень 2012, 11:25:21 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для закрепления пройденного материала можно прочесть
ДСТУ 1.5:2003
Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов
4.9 «Терміни та визначення понять»

Ну и (если найдем) ДСТУ 3966:2009    Термінологічна робота. Засади i правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять
« Останнє редагування: 15 Червень 2012, 12:21:41 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, не извиняю, ничего оскорбительного..., акромя ёрничества, это да, не сдержался.

Значит изобрели сами.
Следуя Вашей логике, если в каком ДСТУ на "пожарную" тему, кабель обзовут веревкой, то все требования из электро-ДБН, к примеру, идут лесом.

Это одна из причин,  когда из нормы в норму льва обзывают ослом и наоборот, по которым я воспылал горячительной любовью к современным нормотворцам.
Вот Вам характерный примерчик из ДБН-56:

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Задание на проектирование

Требования к системе пожаротушения
Тип извещателя
Т - тепловой,
С - световой,
Д - дымовой

Как видим, тут лев уже не осёл, козёл.

"Если на клетке со львом надпись "осёл" - не верь глазам своим" /к. Прутков/
И как проектировать по таким нормам??
И не надо обижаться, не Ваша вина в происходящем "нормопроцессе".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит изобрели сами.
Повторяю для невнимательных. Прочитайте предыдущий пост.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 1.5:2003
4.9.1 У цьому розділі наводять науково-технічні терміни, не встановлені іншими стандартами, а за потреби - загальновідомі слова чи вислови (далі - терміни), які можуть мати кілька значень, що може призвести до неоднозначного розуміння вимог і положень стандарту.
Примітка. У разі потреби дозволено наводити терсіни, установлені іншими стандартами, обов'зково посилаючися на них.

Термины и понятия - сквозные, общие для всех норм.
Один раз ввели и стоп.
По Вашей логике, один и тот же термин можно в каждой норме обзывать по всякому.
Что и имеем в реалиях.
В приведенном мною примере (пост выше) вообще ввод нового термина-понятия без "расшифровки" - "световой" извещатель, бес ссылки на другой норматив, и это не опечатка досадная, ибо есть "С-".
Отсюда ДБН-56 выпущен в свет с грубейшими нарушениями того же ДСТУ 1.5:2003, а значит "нелигитимен".
А мы покупали сие творение, а значит чего?

Отсюда, любой проект, выполненный согласно ДБН-56 на все 100%, выполнен на основе "нелигитимного" норм.документа, а значит - нелигитимен.
Вот такая логика, с точки зрения юриста, и есть логика. 
Закрепляемсъ. :)

« Останнє редагування: 15 Червень 2012, 13:04:29 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Термины и понятия - сквозные, общие для всех норм.
Один раз ввели и стоп.
Да. В ДСТУ ... "Термины и определения", которые приведены, например, в списке ссылочных документов .
А все термины, не учтенные в общих стандартах терминов, или переопределенные ("а за потреби - загальновідомі слова чи вислови (далі - терміни), які можуть мати кілька значень, що може призвести до неоднозначного розуміння вимог і положень стандарту") - индивидуальные понятия для ДАННОГО стандарта.

По Вашей логике, один и тот же термин можно в каждой норме обзывать по всякому.
По всякому - нельзя. Можно по ДСТУ 1.5:2003.

В приведенном мною примере (пост выше) вообще ввод нового термина-понятия без "расшифровки" - "световой" извещатель,
В приведенном Вами примере - это вообще не термин. Он не в разделе "Термины и определения"

Отсюда ДБН-56 выпущен в свет с грубейшими нарушениями того же ДСТУ 1.5:2003, а значит "нелигитимен".
Легитимен. Поскольку введен в действие.

Вот такая логика, с точки зрения юриста, и есть логика. 
С каких пор Вы стали юристом? И логика у Вас сомнительная.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тип извещателя
Т - тепловой,
С - световой,
Д - дымовой
С - тривиальная описка. В предыдущем Приложении для АПС стоит П-пламени.
Напшите авторам. Исправят.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal от Сегодня в 13:00:14
В приведенном мною примере (пост выше) вообще ввод нового термина-понятия без "расшифровки" - "световой" извещатель,В приведенном Вами примере - это вообще не термин. Он не в разделе "Термины и определения"
rga, я Вас не узнаю  :)
Излагаю: по мере прочтения текста нормы, натыкаемся на термин "световой извещатель", быстренько смотрим раздел "Термины и определения" - нетути. Ладненько, подымаем на гора нормативную "библиотеку", шукаемсъ до "при свечах" - нетути.
Я приобрел законченный и принятый к исполнению нормативный документ и
тривиальная описка.
??
Значит мне подсунули... чаво подсунули? И это норма, регламентирующая "чего-то" по безопасности людей, значит норма для кого?
С точки зрения шкурнячего: приобретен товар, выявлены недостатки, значит как "Тойота", отзываем все товары, устраняем и возвращаем. Куда нас там упорно засовывают?
Писать? Я умоляю, на тему писания уже не раз высказывался.

Милая rga, к моему глубокому огорчению (меньше знаешь - крепко спишь) я очень люблю и почитаю величайшего философа всех времен и народов Козьму Пруткова и его глубочайшее и непревзойденное: "Зри в корень".
А корень сей - страшен.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С точки зрения шкурнячего: приобретен товар, выявлены недостатки, значит как "Тойота", отзываем все товары, устраняем и возвращаем. Куда нас там упорно засовывают?

Т.е. Ваш лично выполненный проект можно называть публично "...", а автора "...", если Вы ошибочно написали адрес одного из 1000 извещателей не 1/25, например, а 1/225?
Проект - документ, устанавливающий что, где и как монтировать и как нумеровать извещатели при пусконаладке.
"Я приобрел законченный и принятый к исполнению ... документ и ...
Значит мне подсунули... чаво подсунули?"

Писать? Я умоляю, на тему писания уже не раз высказывался.

Публично плеваться, чувствуя себя при этом самым умным, намного проще. Только какой Вы пример подаете? Типичное следствие - вот в этой теме http://eom.com.ua/index.php?topic=10876.msg78512#msg78512
Хоть бы один выразил сожаление, что недосмотрел
Печально.
ладно, офтоп пошел. Думаю, все понятно.
« Останнє редагування: 15 Червень 2012, 14:31:50 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, ну чего там по ссылке? Ну недочитал парень, хоть и скопировал ему пункт 1.4, мол читай другие нормы со свечкой, обещал подумать. Я и успокоился  :)
 
Публично плеваться, чувствуя себя при этом самым умным, намного проще.
Тут матом и то мягко будет. И не правы, дураком ся чувствую круглым, "световой" - я что-то пропустил в процессе познания Мироздания?   :'(
Да поймите же "С-световой" не катит обозвать очепяткой.

В Вашей логике есть заковыка.
Смешивание - "термины ... в данном" и "термины ... для данного". В первом случае получаем термины "широковещетельные", во втором - "локальные" или в пределах ДСТУ. Как пример:
1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні
Вы же все до кучи, далее выводы делаете.
Вот почему мне не понравилась Ваша логика:
Следует отметить, что если в другом нормативном документе будет другое определение, то означать это будет только то, что что ТОЛЬКО в ДАННОМ документе ДАННЫЕ термины применяются в ДАННОМ значении
.

Короче действительно хватит...

« Останнє редагування: 15 Червень 2012, 15:28:47 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Нужно ли устанавливать светозвуковой оповещатель в случае установки АСПС в газовой котельной? (Категория помещения - Г;  здание одноэтажное)
И какой кабель (в случае установки оповещателя) необходимо использовать - обычный или негорючий?
« Останнє редагування: 25 Вересень 2013, 14:21:56 від Protivoves »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно ли устанавливать светозвуковой оповещатель в случае установки АСПС в газовой котельной? (Категория помещения - Г;  здание одноэтажное)
Вам решать. Читайте раздел 8 ДБН В.2.5-56.

И какой кабель (в случае установки оповещателя) необходимо использовать - обычный или негорючий?
Читайте раздел 4 ДБН В.2.5-56.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, ну хорошо. Конкретизирую вопрос.
В пункте 8.2.6 говорится:  Выбор типов СО для зданий и помещений разного назначения представлен в приложении Г этих строительных норм. Системы оповещения о пожаре (в дальнейшем - СО) разделяют на пять типов по параметрам, приведенным в приложении Г.

В приложении Г в таблице Г1, пункт 17, говорится о производственных зданиях по количеству этажей:
- категорий А, Б, В - 1 этаж и свыше 1-го этажа;
- категорий Г, Д - 2 и более этажей.

В этом случае как с оповещением производственного здания категории Г, если оно одноэтажное? Здесь же не упоминается площадь такого здания, количество людей или ещё что-то. Только этажность. Неужели если здание 1-этажное, то пусть "втихаря" горит где-то в углу (закрытой комнате), и никому об этом знать не полагается (естественно пока пожарники не приедут, или пока дежурный персонал не оббежит все помещения здания и собственным голосовым оповещением не даст знать каждому человеку что пожар)?

Или же всё банальнее, и я не те пункты читаю?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели если здание 1-этажное, то пусть "втихаря" горит где-то в углу (закрытой комнате), и никому об этом знать не полагается
Где-то так :)
С другой стороны:
8.2.10   Оповіщення повинно виконуватись у всіх приміщеннях будинків (споруд) із постійним та тимчасовим перебуванням людей, та, за необхідності, на прилеглій до будинку території.

Поэтому, если Вы, как проектировщик, примите решение установить пару-тройку сирен, то будете совершенно правы. Ну хотя бы одну уличную. Ее слышно далеко будет.
Ставить или нет в самом помещении котельной? Решать тоже Вам. Если в помещении нет рабочих мест, а оно только обслуживается время от времени, установите снаружи над дверью. Слышно будет, а взрывозащитой заморачиваться не надо. В общем, остальное - по архитектуре, техпроцессу и здравому смыслу.

К слову, оттуда же:
8.2.8   Вибір типу CO та виду управління повинен визначатися проектною організацією, що має відповідну ліцензію, в залежності від функціонального призначення, конструктивних та об'ємно-планувальних рішень будинку (споруди) виходячи з умов забезпечення безпечного та своєчасного евакуювання людей.

Лично я бы, поставила.

« Останнє редагування: 25 Вересень 2013, 17:43:38 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю