Автор Тема: Заземление нейтрали ДЭС  (Прочитано 17371 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #15 : 27 Жовтень 2014, 12:48:43 »
Почему в ТП-10/0,4 кВ почти во всех типовых, заземление нейтрали трансформатора выполняется сталью 25х4, что намного меньше чем половина фазного проводника?
А ПУЭ п.1.7.122 требует не менее половины фазного.

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #16 : 27 Жовтень 2014, 13:13:21 »
Почему в ТП-10/0,4 кВ почти во всех типовых, заземление нейтрали трансформатора выполняется сталью 25х4, что намного меньше чем половина фазного проводника?
При замыканиях на землю в сетях с изолированною нейтралью 10кВ токи как правило не выше 25А, вот этот ток заземляющий проводник должен выдерживать без повреждения.

ДБН В 2.5-27-2006
4.1.3 Заземляющие проводники...
Размеры заземляющего проводника, прокладываемого в земле, в зависимости от материала, из которого он изготовлен, и покрытия его поверхности должны быть не меньшими указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Минимальные размеры искусственных заземлителей, сталь черная - Прямоугольная полоса - 100 мм2, толщина - 4мм.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2014, 13:17:20 від ink_eom »

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #17 : 27 Жовтень 2014, 13:23:47 »
Трансформатор с глухозаземленной нейтралью, а стальная полоса 25х4мм прокладывается в воздухе от изолятора нейтрали до внутреннего заземляющего контура ТП. 

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #18 : 27 Жовтень 2014, 13:47:07 »
Трансформатор с глухозаземленной нейтралью
10кВ с изолированной нейтралью.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #19 : 27 Жовтень 2014, 14:13:28 »
Это понятно), но мы обсуждаем заземление ДЭС и подключение его в систему TN до 1 кВ, и трансформатор со стороны до 1 кВ - с глухозаземленной нейтралью (TN)   

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #20 : 27 Жовтень 2014, 15:31:01 »
Трансформатор с глухозаземленной нейтралью, а стальная полоса 25х4мм прокладывается в воздухе от изолятора нейтрали до внутреннего заземляющего контура ТП.
В трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ выполняют одно общее заземляющее устройство. Поэтому параметры заземлителей и заземляющих проводников должны одновременно удовлетворять требованиям к заземлению в электроустановках выше
1 кВ и в электроустановках ниже 1 кВ. В случае, если по заземляющим проводникам возможно протекание токов короткого замыкания при замыканиях в электроустановке до 1 кВ, сечение заземляющих проводников выбирается в соответствии с п. 1.7.121 ПУЭ.
В системе TN, где по заземляющим проводникам токи короткого замыкания, как правило, не протекают, сечение заземляющих проводников выбирается по механической прочности и условию прокладки. По механической прочности минимальное сечение стальных
проводников составляет 50 мм2, а для проводников, проложенных в земле, 100 мм2.
Поскольку заземляющие проводники одновременно используются для заземления электроустановки выше 1 кВ, то они должны также быть рассчитаны на длительное протекание тока замыкания в электроустановке выше 1 кВ. Как правило (см. п. 1.7.122 ПУЭ), не требуется применение стальных проводников более 120 мм2. Однако при больших токах могут потребоваться большие сечения заземляющих проводников, в этом случае сечение следует выбирать по таблице 1.3.31 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #21 : 27 Жовтень 2014, 16:31:39 »
Полностью согласен.
Тогда требование к заземляющим проводникам нейтрали трансформатора п.1.7.122, что ссылается на п.1.7.137, должно быть не менее половины фазного проводника, а в трансформаторе например 1000кВА это как минимум проводник на 760 А. 

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #22 : 27 Жовтень 2014, 16:59:19 »
Это понятно), но мы обсуждаем заземление ДЭС и подключение его в систему TN до 1 кВ, и трансформатор со стороны до 1 кВ - с глухозаземленной нейтралью (TN)   
Но спрашивали то вы конкретно о: "Почему в ТП-10/0,4 кВ почти во всех типовых, заземление нейтрали трансформатора выполняется сталью 25х4..."
Этот вопрос разъяснял Карякин в Нормах устройства сетей заземления:
5.18...
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны быть выбраны из условия длительного прохождения тока не менее 25 А.

Offline WarnerDeami

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: pa
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление нейтрали ДЭС
« Reply #23 : 15 Січень 2019, 03:43:25 »
Добрый день товарищи проектировщики Подскажите перечень действующих нормативных документов для расчета мощности ДЭС ?

 