Вітаю, колеги!

Є імпортна КТП 2500 кВА 35/0.8 кВ, яка мала би постачатись в Україну, але конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119. Просвіти між трансформатором і стінами камери менше ніж вказані в ПУЕ. КТП має контейнерне виконання (20-футовий контейнер), з обох сторін трансформаторної камери влаштовані двері з металевої сітки.
Чи загрожує чимось невиконання даного пункта ПУЕ?
Дякую!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Олександр_А, внимательно перечитайте ПУЭ, там где-то в начале главы 4.2 должно быть написано что эти требования не распространяются на КТП

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119.
ПУЕ п.4.2.105 Вимоги 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 і 4.2.119 не поширюються на установлення
трансформаторів, які входять до складу КТП із ВН до 10 кВ і ЩТП з ВН до 35 кВ.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Олександр_А

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Справа в тому, що сторона ВН, як раз таки 35 кВ. На жаль.

 