Автор Тема: СИСТЕМА ПИТАНИЯ  (Прочитано 5563 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #15 : 29 Грудень 2009, 19:12:16 »
ну насчет РЛНД это я дал маху конечно :) QF1 и QF2 установлены в ТП. Ты думаеш вместо QF1 и QF2 надо установить один автомат на 630? QS1 и QS2 установлены возле входа в щитовую где находится ГРЩ, чтобы при пожаре можно было отключить питание всего комплекса не заходя в щитовую.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #16 : 29 Грудень 2009, 19:38:38 »
Цитата: tuilri
думаеш вместо QF1 и QF2 надо установить один автомат на 630?
Однозначно :thumbsup:, не забудь также про селективность  8)

Цитата: tuilri
QS1 и QS2 установлены возле входа в щитовую где находится ГРЩ, чтобы при пожаре можно было отключить питание всего комплекса не заходя в щитовую
Рубильник однозначно должен быть тоже один на мощность 317кВт.

Быстрое отключение при пожаре - это очень хорошо, но любой идиот (при отсутствии пожара), может выключить этот рубильник =-0, просто так.
Если на рубильнике предусмотреть защиту от отключения идиотами (мех. замок), то при пожаре также понадобится ключ.
Смысла в рубильнике не вижу ИМХО.
Какое оборудование питает ГРЩ, хотя бы в кратце.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #17 : 29 Грудень 2009, 19:47:47 »
ну это промышленное предприятие и любые идиоты там не ходят. ГРЩ питает цех грануляции (измельчения отрубей, ну там дробилка токо на 100 кВт и там конвейеры и нориии понемногу). Получается от автомата на 630 идут 2 провода СИП 4х120 и эти провода объединяются в рубильнике и от рубильника идет уже один кабель например ВВГ соответсвующего сечения? Так?
Ну насчет рубильника ставить или нет вопрос конечно спорный.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2009, 19:59:38 від tuilri »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #18 : 29 Грудень 2009, 20:02:48 »
Цитата: tuilri
ну это промышленное предприятие и любые идиоты там не ходят.
Поверь, их хватает везде.

Цитата: tuilri
СИП 4х120
Наверное хотел сказать 3х120+1х95

Цитата: tuilri
эти провода объединяются в рубильнике
Не знаю как по Украинским нормам, с вводом кабеля внутрь помещения и вводом СИП непосредственно в шкаф.
Мне инспектор ввод СИПа в шкаф учета на опоре зарезал и попросил объяснить как проложить СИП по опоре с верху в низ (проектное решение).

И ещё, к ТП ничего больше не подключено? Сомневаюсь.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2009, 20:08:49 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #19 : 29 Грудень 2009, 20:36:52 »
Generator, tuilri резервирует воздушки на случая обрыва одной из них.
tuilri, у тебя, что ВЛ по разным маршрутам идут и какая их длина? В чем смысл резервирования.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #20 : 29 Грудень 2009, 20:39:54 »
Цитата: Бригадир
Generator, tuilri резервирует воздушки на случая обрыва одной из них.
Бригадир, СИП 3х120+1х95 нагрузку в 317кВт не "потянет".
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #21 : 29 Грудень 2009, 20:52:24 »
Бригадир, читай ответ №8. Это не взаиморезервируемые провода

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #22 : 29 Грудень 2009, 20:54:58 »
tuilri, ответь.
Цитата: Generator
к ТП ничего больше не подключено? Сомневаюсь.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #23 : 29 Грудень 2009, 20:58:22 »
К ТП больше ничего не подключено. Это я точно знаю.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2009, 21:00:33 від tuilri »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #24 : 29 Грудень 2009, 21:00:21 »
К ТП больше ничего не подключено
Понятно 8).
Объясню, почему спросил:
Если ТП 400кВА существующая, то в РУ-0,4кВ фидерную панель на ток 630А не найдешь.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2009, 21:04:05 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #25 : 29 Грудень 2009, 21:08:26 »
Цитата: Generator
СИП 3х120+1х95 нагрузку в 317кВт не "потянет".
Не заметил.
Цитата: Generator
Понятно Cool.
И что тебе понятно в этом "огороде". На фотке вообще на АВР похоже.
Категория надежности потребителя судя из схемы вообще - III.
Зачем все это нагромождение аппаратуры?
tuilri, длина линии 0,4 какая?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #26 : 29 Грудень 2009, 21:12:05 »
Бригадир, мне точно все понятно.
Например можно так?? Если не считать что это схема с АВР.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #27 : 29 Грудень 2009, 21:19:35 »
Цитата: Generator
Если ТП 400кВА существующая
КТП проектируемая.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #28 : 29 Грудень 2009, 21:22:06 »
Цитата: Generator
мне точно все понятно.
А по моему - перебор.
Я б ТПшку поближе к потребителю расположил, защитный автомат сразу после транса, кабелем 240, например АВВГ в шкаф (типа СПА с разработкой своего монтажа) на рубильник, там же учет, а потом распределение.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИСТЕМА ПИТАНИЯ
« Reply #29 : 29 Грудень 2009, 21:28:17 »
Цитата: Бригадир
кабелем 240
Ну заказчик хотел воздушную линию - она дешевле получается.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю