Автор Тема: Функциональное заземление  (Прочитано 17195 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #15 : 13 Січень 2010, 10:32:34 »
hedgehog,
+1

плюсом, ПУЭ требует, что бы главные шины защитного и функционального заземления были соединены (одним проводником - собствен. комментарий), если это не противоречит требованиям подключения конкретной аппаратуры....

1.7.55....При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции"


1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1кВ должна соединять между собой......

п.8 заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;..."
« Останнє редагування: 13 Січень 2010, 10:41:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

aleksandr-7

  • Гість
Re: Функциональное заземление
« Reply #16 : 03 Червень 2010, 14:39:17 »
эти заземляющие проводники должны иметь сопротивление не более 0,1 Ом (должны быть экранированы, я применял бронированный кабель) и присоединяться к заземляющему устройству, которое в свою очередь должно быть отнесено от защитного контура здания на 20 метров.
можно ли изменить оттойти от нормы в 20 метров ? и где она прописана ? название документа пожалуйста

Offline hedgehog

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #17 : 06 Червень 2010, 11:55:55 »
Расстояние указано в практическом пособии  "Заземление электрических сетей защиты и автоматики" РМ14-11-93.

 стр.55 "расстояние между заземлителями нуль-системы и защитными заземлителями объекта болжно быть не менее 20 метров"

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #18 : 11 Червень 2010, 08:26:38 »
Цитата: hedgehog
не менее 20 метров
+1  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #19 : 11 Червень 2010, 08:42:22 »
Виктор, вопрос в том как его выполнить и в каком документе это прочитать?

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1129 Возможно этот ГОСТ чем-нибудь поможет ;)

hodok

  • Гість
В ПУЭ есть такое определение:

Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).


Пожалуйста может кто на пальцах объяснить что это такое и где оно встречается в природе?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.0
А також ГОСТ Р 50571.21-2000 . 3.15 Функциональное заземление: Заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
« Останнє редагування: 23 Грудень 2010, 14:30:32 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть оборудование на корпусе которого согласно данных производителя не должно быть никакого потенциала. Обычно это СКС-ное оборудование. Вот для этих целей и используется функционально заземление.

hodok

  • Гість
Re: Функциональное заземление
« Reply #23 : 23 Грудень 2010, 14:30:36 »
Спасибо за помощь  :thumbsup:

Offline slovak

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #24 : 07 Лютий 2011, 12:00:56 »
Спасибо за помощь 

Если не трудно, поделитесь выводами своими. Занимаюсь аналогичной темой. К однозначному варианту так и не пришел.
+ ко всем рекомендациям хочу отнести ДСТУ IEC 62040-3 СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. За основу было принята система с изолирующим трансформатором и выделенной системой электроснабжения для технологического оборудования. Однако вопросы сочетания защитного заземления и технологического так и не раскрыты.

С уважением.

Словак Александр

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Функциональное заземление
« Reply #25 : 09 Травень 2011, 13:29:45 »
slovak,  я понимаю, немного поздновато, но все-таки - вдруг кто будет читать когда-нибудь эту тему...  :-[

наверняка тебе бы что-нить посоветовали, если б ты раскрыл тайну "изолирующего трансформатора" - это разделительный трансформатор или с изолированной нейтралью?  ;) :)

1. разделительный трансформатор - свое заземление, не то, которое используется для других потребителей, но в таком случае в месте расположения  данного
технологического оборудования
не должно быть ничего, подключенного к системе уравнивания потенциалов объекта (технологические трубопроводы, в т.ч. радиаторы отопления, доступ к мет. стройконструкциям и т.д.) - ИМХО, это бредово и речь не об этом....
2. трансформатор с изолированной нейтралью - если весь объект питается по системе IT, то и выполняй требования по защитным мероприятиям для данной системе (ПУЭ или что у тебя в стране принято  :))

а рабочее заземление оставь в покое  :D если в паспорте оборудования есть требование по функциональному (рабочему) заземлению, то и делай его отдельно от защитного и веди к оборудованию, плюсом к защитному.... правда, по Российским нормам (по Украинским не помню, сори  :'( )  оба они соединяются отдельными проводниками на ГЗШ (ХЗ зачем, ИМХО как в анекдоте про бабку, которая боялась сифилиса "... и самое главное - никаких половых контактов...."
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Adasan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re:Логическое заземление
« Reply #26 : 01 Червень 2012, 16:02:31 »
Кто-нибудь может сказать какое максимальное сопротивление у логического(функционального) заземления??

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re:Логическое заземление
« Reply #27 : 01 Червень 2012, 17:37:39 »
Кто-нибудь может сказать какое максимальное сопротивление у логического(функционального) заземления??
Указывается в описании на аппаратуру, для которой выполняется функциональное заземление.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю