Автор Тема: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010  (Прочитано 7215 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
« : 22 Березень 2011, 15:45:30 »
На поверху житлового будинку -9 квартир. При розрахунку загальної потужності по таблиці 3,1
9*5,33=47,97 кВт(для жител 1 виду 4 рівня). Для однієї квартири - 12 кВт. 9*12=108кВт.
ПИТАННЯ. Чи не занадто велита різниця  між 108 та 48?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
« Reply #1 : 22 Березень 2011, 16:00:58 »
Ну и нормально, Ки=0,44

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
« Reply #2 : 22 Березень 2011, 16:06:40 »
p23asae, это риторический вопрос, или есть весомые основания сомневаться  ;)?
данные удельные нагрузки разработаны и утверждены еще с прошлого ДБН-23 и
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
Требования этих Норм являются обязательными для юридических и физических лиц - субъектов инвестиционной деятельности на территории Украины, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Аджедан

  • Гість
Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
« Reply #3 : 24 Жовтень 2019, 11:36:43 »
При розрахунку навантаження на стояк ви використовуєте формулу, наведеною вами  раніше. Але розрахунок 12кВт тільки для однієї квартири і навантаження не сумують, як ви пропонуєте 12х9.
Тобто, ви мережі в кожну кімнату передбачаєте з розрахунку 12кВт, ф стояк - з коефіцієнтом, тобто - 47,97кВт. Це вірне рішення.
 

 