На поверху житлового будинку -9 квартир. При розрахунку загальної потужності по таблиці 3,1
9*5,33=47,97 кВт(для жител 1 виду 4 рівня). Для однієї квартири - 12 кВт. 9*12=108кВт.
ПИТАННЯ. Чи не занадто велита різниця  між 108 та 48?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
« Reply #1 : 22 Березень 2011, 16:00:58 »
Ну и нормально, Ки=0,44

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
« Reply #2 : 22 Березень 2011, 16:06:40 »
p23asae, это риторический вопрос, или есть весомые основания сомневаться  ;)?
данные удельные нагрузки разработаны и утверждены еще с прошлого ДБН-23 и
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
Требования этих Норм являются обязательными для юридических и физических лиц - субъектов инвестиционной деятельности на территории Украины, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Аджедан

  • Гість
Re: таблиця 3,1 - дбн в.2,5-23-2010
« Reply #3 : 24 Жовтень 2019, 11:36:43 »
При розрахунку навантаження на стояк ви використовуєте формулу, наведеною вами  раніше. Але розрахунок 12кВт тільки для однієї квартири і навантаження не сумують, як ви пропонуєте 12х9.
Тобто, ви мережі в кожну кімнату передбачаєте з розрахунку 12кВт, ф стояк - з коефіцієнтом, тобто - 47,97кВт. Це вірне рішення.
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю