« : 26 Травень 2009, 10:27:22 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать втроенную ТП с сухими трансформаторами в корпусе университета?
За ранее большое спасибо :)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #1 : 26 Травень 2009, 10:38:26 »
ДБН В. 2.5-23-2003 "2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається." Это что касается Украины
СП 31-110-2003 "5.4 ...
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается." А это Россия
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #2 : 26 Травень 2009, 10:52:28 »
Спасибо, большое...
Т.е. не допускаеться независимо от того, что будут использованы сухие трансформаторы....
Я читала этот пункт ДБН......а к чему тогда относиться пункт 2.13 этого же ДБН

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #3 : 26 Травень 2009, 11:07:51 »
Цитата: yuli
Я читала этот пункт ДБН
так следующее предложение и содержит ответ:
В общественных зданиях и сооружениях иного назначения (и на которые распространяется действие ДБН-23) разрешается располагать встроенные и пристроенные ТП, КТП, ЗРУ напряжением до 10 кВ.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #4 : 26 Травень 2009, 11:12:33 »
Cпасибо большое :)
Значит нельзя распологать.....

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #5 : 26 Травень 2009, 11:14:32 »
пункт 2.13 оговаривает условия, на которых разрешается размещение ТП в тех зданиях, которые указаны в п. 2.11. То есть, при несоблюдении требований пункта 2.13, ТП не допускается размещать в любых зданиях, даже там где это разрешено п. 2.11
О, как закрутил ответ  :D
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #6 : 26 Травень 2009, 11:20:13 »
Закрутили так закрутили :)....но мне теперь стало понятно..... :)
спасибо :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю