Автор Тема: Технологический резерв  (Прочитано 3267 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline ingener523

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологический резерв
« : 17 Листопад 2018, 21:53:00 »
Здравствуйте!
В ДБН В.2.5-23:2010 пункт 2.18:
Не требуется специально создавать АВР для электроприемников I категории надежности электроснабжения, имеющих технологический резерв, включаемый автоматически.
Как это понимать, что можно запитать шкаф автоматики с одним вводом, в моем понимании технологический резерв - это если основной насос вышел из строя включается резервный насос. То есть АВР не нужен?
« Останнє редагування: 17 Листопад 2018, 22:10:56 від ingener523 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #1 : 18 Листопад 2018, 07:13:04 »
...если основной насос вышел из строя включается резервный насос.

Ці Норми (прим. - ДБН В.2.5-23:2010) не поширюються на проектування... насосних водопостачання і каналізації...).
Про які насоси мова?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #2 : 18 Листопад 2018, 11:00:46 »
в моем понимании технологический резерв - это если основной насос вышел из строя включается резервный насос. То есть АВР не нужен?
ingener523, Сделай запрос ВКашникам как у них работает автоматика. Если насосы подключены от разных секций, то АВР не нужен. Но я таких схем не встречал. Обычно насосная станция идет комплектно, в щите автоматике есть свой АВР, т.е. подключаем от разных секций

Offline ingener523

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #3 : 18 Листопад 2018, 13:13:47 »
Речь идет о пожарных насосах, суть проблемы в том, что у нас сделали шкаф автоматики пожарных насосов с одним вводом, после того как шкаф отгрузили, проектанты говорят нужен АВР, хотя до этого говорили, что не нужен. Мощность порядка 120 кВт, места в шкафу на реализацию АВР нету. В принципе АВР можно сделать на ВРУ и к шкафу автоматики завести две линии от разных секций, вот только согласятся на это проектанты, уж больно упрямые.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #4 : 18 Листопад 2018, 15:31:01 »
хотя до этого говорили, что не нужен.
ingener523, Это задокументировано?

Offline ingener523

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #5 : 18 Листопад 2018, 15:37:54 »
хотя до этого говорили, что не нужен.
ingener523, Это задокументировано?
Нет, только на словах.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #6 : 18 Листопад 2018, 15:46:41 »
Нет, только на словах.
ingener523, по идее должно быть задание, в котором пишут што нужно сделать для подключения. В любом случае нужно ставить АВР

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #7 : 18 Листопад 2018, 18:17:53 »
Речь идет о пожарных насосах

Все одно: Ці Норми (прим. - ДБН В.2.5-23:2010) не поширюються на проектування... протипожежних установок...

места в шкафу на реализацию АВР нету. В принципе АВР можно сделать на ВРУ
Що заважає вам встановити поруч з вашим щитом пожежних насосів самий звичайний щит АВР? Наприклад, http://elecon.net.ua/shkafyi-avtomaticheskogo%20vklyucheniya-shavr-shmk/

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #8 : 18 Листопад 2018, 19:07:10 »
не поширюються на проектування... протипожежних установок...
Занятно  hmmmm  Study  перелистал 56й ДБН, действительно, ссылки на 23й нет, есть только ссылка на ПУЭ. А как же требования ДБН-23 в той части которая относится к кабелям? Не буду утверждать, но я думаю, что электроснабжение АУПТ подчиняется требованиям ДБН-23, а после АВР или ЩУ это уже пожарники

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #9 : 18 Листопад 2018, 20:08:46 »
электроснабжение АУПТ подчиняется требованиям ДБН-23
ДБН В.2.5-56:2014 вказує, що "9.6.4 Вибір способу резервного електроживлення визначається проектною організацією в залежності від призначення будинку", а призначення будинку проектувальник може пов'язати зі способом резервного електроживлення в ДБН В.2.5-23:2010 "2.2 За ступенем надійності електропостачання електроприймачі належать до категорій, вказаних у таблиці 2.1".

Offline ingener523

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #10 : 18 Листопад 2018, 21:59:10 »
Шо то я совсем запутался :'(, получается по ДБН В.2.5-23:2010 мы устанавливаем категорию питания электроприемников, в моем случае это электроприемники систем противопожарной защиты - 1 категория, как нужно выполнять питание потребителей 1 категории уже нужно смотреть ПУЭ. В общем АВР нужен.
ПУЭ пункт 1.2.19.
Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического про-
цесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осу-
ществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих тех-
нологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса,
действующих при нарушении электроснабжения.


Другое дело, что в ПУЭ не описано где должен быть реализован АВР, на ВРУ или в шкафе автоматики пожарными насосами.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #11 : 19 Листопад 2018, 14:02:54 »
как нужно выполнять питание потребителей 1 категории уже нужно смотреть ПУЭ.
Можете ще додатково подивитись п.14.18 ДБН В.2.5-64:2012
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #12 : 19 Листопад 2018, 15:27:59 »
ingener523, пожнасосы должны быть запитаны по 1 категории с АВР. Но где должен стоять этот АВР нигде не сказано.
Раньше в забытые времена шкафы выполнялись всегда с АВР внутри. Когда начали поступать на рынок модные шкафы, АВР приходилось доустанавливать самостоятельно.
Теоретически, он может быть и внурти шкафа, и рядом в щитке, но внутри шкафа удобней.
Если проектировщики прохлопали ушами это в задании, они могут вас только просить.
Мы сами попадали не раз в такую ситуацию с разных сторон (как заказчики шкафов), и всегда договаривались с производителем. В случае невозможности установки в шкаф, ставили в отдельном щитке рядом с насосами.

Offline ingener523

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #13 : 19 Листопад 2018, 16:24:18 »
Всем спасибо за ответы, вопрос решился. Дополнительно будем делать шкаф с АВР, Заказчик согласен его оплатить. А ошибка была проектировщиков, что не указали нам (заводу-изготовителю), что нужен АВР.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Технологический резерв
« Reply #14 : 19 Листопад 2018, 17:48:43 »
А ошибка была проектировщиков, что не указали нам (заводу-изготовителю), что нужен АВР.
ingener523, а разве не существует норм на производство такого оборудования? Я почему-то считал что шкафы управления насосными станциями пожаротушения оборудуются АВР по умолчанию.
« Останнє редагування: 19 Листопад 2018, 17:50:37 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: