Автор Тема: Розміщення ППКП, блоків комутації, релейних блоків в приміщенні електрощитової.  (Прочитано 14496 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
и перечень как правило расчитывался. и для обьектов посерьезней чем жилые дома. а вот тут никто не предоставил расчет.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там Ваши пункты говорят о пож посте или других помещениях, но уж никак не о нишах.
Пункты не мои, а нормативные. Помещение - то помещение в подвале, где выполнена ниша. Ниша - защита от доступа. Можно шкаф и ли ящик.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
опять оассуждения. Нет в нормативах ни про ниши ни про то что они под защитой и т.д.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
нету в электрощитовой категории В! Иначе б тут все уже засыпали меня подтверждениями.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
опять оассуждения. Нет в нормативах ни про ниши ни про то что они под защитой и т.д.
7.2.24   ППКП, як правило, належить встановлювати в передбаченому для цього приміщенні пожежного поста. Це приміщення слід обладнувати пожежними сповіщувачами. В обґрунтованих випадках допускається встановлення приладів приймально-контрольних пожежних у приміщеннях без постійного чергування персоналу за умови передавання тривожних сповіщень на пульти пожежного спостерігання. У цих приміщеннях слід передбачити заходи, що запобігають доступу сторонніх осіб до ППКП.

Запирающаяся ниша и есть такой способ.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нету в электрощитовой категории В! Иначе б тут все уже засыпали меня подтверждениями.
Каких подтверждений вы ожидаете?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может потому что согласно ДСТУ Б В.1.1-36-2016 категория назначается для производственных и складских помещений, а не для электрощитовых. И причем вообще здесь категория помещения к классу пожароопасности?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может потому что согласно ДСТУ Б В.1.1-36-2016 категория назначается для производственных и складских помещений, а не для электрощитовых. И причем вообще здесь категория помещения к классу пожароопасности?

Где подтверждения, что электрощитовая с этим классом пожароопасности? И при чем тут защита помещения от посторонних лиц, речь об этом не шла!! Мне тут доказывали про освещенность, а в нишу запихнуть прибор это норма!! Может и извещатели в нишу запихнем ведь там прибор.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно НПАОП 40.01-1.32 помещение электрощитовой не взрыво и не пожароопасное.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Негорючі речовини і матеріали в холодному стані. Дозволяється зараховувати до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини (ГР) в системах змащування, охолодження і гідроприводу обладнання, в яких не більше 60 кг на одиницю обладнання за умови тиску не більш 0,2 МПа, кабельні електропроводки до обладнання, окремі предмети меблів на місцях.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно НПАОП 40.01-1.32 помещение электрощитовой не взрыво и не пожароопасное.
Вот жеж неразумные, согласно сему НПАОП, - должно быть "не взрыво и не пожароопасное".
Отсюда помещение оное опять таки должно быть спроектировано и смонтировано таким образом, чтобы выполнялись требования по не взрыво и не пожароопасности.

Любая кладовка стопудово будет подпадать под кат. В как минимум, хоть в производственном здании, хоть в общественном. Однако производственные здания категорируются для последующего решения чем и как, а в общественных прописывается пож.тущение без вариантов. Кусок дерева классно горит вне зависимости, где этот кусок находится, в общественном али производственном здании, помещении.

* великую подлость зделал Хрущев отменив в школах предмет "Логика".
« Останнє редагування: 07 Листопад 2018, 17:49:07 від Сбал »

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
кусок дерева горит как в электрощитовой так и в пожарном посту. логику пусть включают те кто пишут нормы!

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
и не любая кладовая попалает под В. Кладовая с овощами это Д, а в упаковке горючей это уже В! и не каждый склад это Б и В. Склад запчастей это Д!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А интересно, если посчитать кабинет где я (или вы) работаю, в котором находится куча дерева, ткани, ПВХ, бумаги и еще куча интересных красиво горючих материалов.... Не придется ли ему присваивать П-ІІа?... hmmmm :)
« Останнє редагування: 07 Листопад 2018, 18:56:41 від CC19 »

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
А интересно, если посчитать кабинет где я (или вы) работаю, в котором находится куча дерева, ткани, ПВХ, бумаги и еще куча интересных красиво горючих материалов.... Не придется ли ему присваивать П-ІІа?... hmmmm :)
Что то скромненько.., добавь пару-тройку стволов вискаря.  beer
Только не говори, шо не...
« Останнє редагування: 07 Листопад 2018, 19:18:27 від Сбал »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.