Автор Тема: Двускатная крыша РП-10 кВ  (Прочитано 2036 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Двускатная крыша РП-10 кВ
« : 28 Листопад 2018, 11:30:26 »
Добрый день.
Делаем проект РП-10 кВ по ТУ Киевоблэнерго. Сделали стройчасть по типовому проекту с односкатной крышей. КОЭ написало замечание, что крыша должна быть двускатной. На сколько обосновано это замечание, может кто-то сталкивался? И есть ли пример такой крыши, которую принимает КОЭ или как-то можно уйти от этого замечания. Спасибо

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двускатная крыша РП-10 кВ
« Reply #1 : 28 Листопад 2018, 11:59:21 »
yuli, Киевнегро прописывает в ТУ "Крыша односкатная без парапета в конце ската". Мне как-то Десятник объяснял, что это для того чтобы таявший снег не заливал. Возможно КОЭ тоже такое прописало. Ну или это просто его хотелки.
« Останнє редагування: 28 Листопад 2018, 12:34:18 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двускатная крыша РП-10 кВ
« Reply #2 : 28 Листопад 2018, 12:28:25 »
в ТУ Киевоблэнерго это не прописано.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двускатная крыша РП-10 кВ
« Reply #3 : 28 Листопад 2018, 12:35:49 »
yuli, ну значит просто хотелки. В нормах Вы это вряд ли найдете. Важно чтобы скаты эти приходились на возможно меньшее количество дверей.
Но это уже задача архитектора. их сделать правильно. Ваше дело - выдать АБЗ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двускатная крыша РП-10 кВ
« Reply #4 : 28 Листопад 2018, 15:03:34 »
жаль, что нужно подстаиваться под чьи-то хотелки J)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю