Автор Тема: Работа реле напряжения от генератора  (Прочитано 15611 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, коллеги.
Просьба помочь разобраться вот в таком вопросе.

На одном объекте сделал схему АВР. Питание от электросети и питание от генератора заходит в щит АВР. Там уже работают контакторы. После контакторов общее питание
подается на однофазные реле контроля напряжения (3шт. - на каждую фазу) украинского производителя (Zubr). Но торговая марка роли не играет.

Когда включается в работу генератор, питание от него поступает на эти три реле напряжения, и они то отключаются, то включаются. Т.е. это не очень стабильная работа.
Понятно, что параметры электрического тока генератора "не нравятся" реле (частота гуляет, синусоида искаженная).

Как быть в таком вопросе на других объектах, где применяется подобная схема электроснабжения:


электросеть                 -
                                                   щит АВР   -     защита потребителей по напряжению   -   потребители
дизельный генератор -


Знаю, что стабилизаторы решают вопрос, если их использовать вместо реле напряжения (потому что некоторые стабилизаторы могут работать от генераторов без проблем)
А что, если стабилизаторов нет возможности поставить. Например, есть неотапливаемое помещение. В этом случае нужно стабилизатор ставить в ящик герметичный и подогревать в случае морозов.
Но это, как по мне, немного избыточные решения.

Может, есть, иностранные реле контроля напряжения, которые могут работать как от сети, так и от генератора?

Заранее спасибо!





Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а зміна порогів спрацювання реле нічого не дає?

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не, ничего не дает.
Производитель, наверное, после моего случая начал в инструкции указывать предупреждение


Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
https://hotline.ua/dom/rele-napryazheniyapoint-toka/560812-560825-560830-560998/
Вот что есть по АВВ, правда что интересно что 3-фазные реле стоят в разы дешевле 1-фазных.
для меня это загадка и парадокс.
Но в любом случае, это сильно дороже Зубра и не факт что будет работать так, как Вам надо. Есть наверное смысл обратиться к производителю.
Может Шнейдер еще что-то подобное производит.
Это нужно спросить ZoloS
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 954
  • Повідомлень: 9 410
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А мне кажется что проблема в генераторе в смысле мощность генератора подобрана не правильно и танцы с бубном вокруг реле не помогут. Возможно от щита АВР подключен какой-то достаточно мощный двигатель пуски которого и приводят к нестабильным показателям работы сети. Если это так, то возможно поможет установка устройства плавного пуска, ЧП и т.п.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Просьба помочь разобраться вот в таком вопросе.
По умолчанию РН не ставятся после генератора!
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я думаю, что РН не нужно ставить после генератора.

Тогда задачу со стабилизацией напряжения при работе от генератора решать:
- установкой стабилизаторов, которые поддерживают работу от генераторов
- установкой генератора с встроенным блоком стабилизации напряжения. Но, вроде как, не у всех моделей такой блок есть.

Или вообще не защищать технику при работе от генератора, что, наверное, не очень хорошо.
Были случаи, когда генератор выдавал напряжение не номинальное?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 954
  • Повідомлень: 9 410
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По умолчанию РН не ставятся после генератора!
Землянин, по умолчанию это как?
Алибаба, а разве генератор выдает не синусоиду?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Алибаба, а разве генератор выдает не синусоиду?

Маломощные генераторы часто имеют инвертор с модифицированной синусоидой на выходе.Это позволяет упростить систему управления генератора(не надо стабильной частоты) и таким образом увеличить КПД на малых нагрузках,но недостаток-модифицированная синусоида на выходе, увеличение потерь в конденсаторах в 100 ! раз,соответственно и в нагрузках,где они есть на входе:
http://all-power.ru/information/invertory-s-chistym-i-modificirovannym-sinusom-dlja-seti-220v/

В промышленных системах мы устанавливаем реле контроля и на ввод ДГ основное назначение-контроль фазировки(направления вращения) так как очень часто подключены 3-х фазные двигатели и  не хотелось бы чтобы они все изменили направление вращения.
Для бытовых,возможно это и не обязательно,там много нагрузок,которые могут работать в широком диапазоне напряжения и частоты.


Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может, есть, иностранные реле контроля напряжения, которые могут работать как от сети, так и от генератора
Вот панель управления,которая это делает,это несколько упрощает монтаж и наладку.Необходимо только подключить на выходы силовую часть(контакторы,рубильник с мотор-приводом),а контроль и алгоритм управления реализуются панелью.

Evtihoff

  • Гість
Коллеги, подскажите пож. по проблеме: При переключении рубильника АВВ на генератор, реле регулятора напряжения показывает 220-230 Вт. но сеть не включается. Что делать, почему так?

Offline Hilti_UA

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) З послідовністю фаз нічого не наплутали? Чи це однофазне підключення?
2) А від мережі реле напруги нормально працює? Якщо так, то  дивіться осцілографом яку сінусоіду видає генератор. Можливо якісь ліві гармоніки заважають реле нормально працювати. Таке буває і в інструкціях на реле про це пишуть.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю